380V电机(7.5kW)的就地补偿问题
sanyliu
sanyliu Lv.5
2007年10月08日 16:38:30
只看楼主

大家讨论一下,能否将7.5kW电机与补偿电容并联,用一个接触器控制?另外,用抽屉柜比如GCK型的来控制该回路好用吗?

大家讨论一下,能否将7.5kW电机与补偿电容并联,用一个接触器控制?
另外,用抽屉柜比如GCK型的来控制该回路好用吗?
免费打赏
lingxuct
2007年10月08日 18:07:18
2楼
这么小的电机就地补偿(直接并联在电机上),用多大电容器?
回复
sanyliu
2007年10月12日 09:21:24
3楼
3.5~4kVar
回复
qiqi19801209
2007年10月12日 09:47:54
4楼


如果整个系统只有一个7.5KW电机你理它作甚;
如果有很多电机最好用集中补偿;

对于柜型的无所谓!
回复
shenzhen_aut
2007年10月12日 12:03:55
5楼
友情提示:
可以用一个接触器,把就地补偿电容并联接入电机。

重要提醒:
1、电容必须按照电机空载时需要的补偿量选择,不能按照有载的无功需求选择,以免电机断电时,电容放电使电机变发动机!
2、因电机功率不大,不建议采用多级的就地补偿箱,成本偏高。
3、供电系统应该在配电房有集中补偿装置。这时电房的标准配置。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复

相关推荐

APP内打开