大家讨论一下,能否将7.5kW电机与补偿电容并联,用一个接触器控制?另外,用抽屉柜比如GCK型的来控制该回路好用吗?
大家讨论一下,能否将7.5kW电机与补偿电容并联,用一个接触器控制?
另外,用抽屉柜比如GCK型的来控制该回路好用吗?
2楼
这么小的电机就地补偿(直接并联在电机上),用多大电容器?
回复
3楼
3.5~4kVar
回复
4楼
如果整个系统只有一个7.5KW电机你理它作甚;
如果有很多电机最好用集中补偿;
对于柜型的无所谓!
回复
5楼
友情提示:
可以用一个接触器,把就地补偿电容并联接入电机。
重要提醒:
1、电容必须按照电机空载时需要的补偿量选择,不能按照有载的无功需求选择,以免电机断电时,电容放电使电机变发动机!
2、因电机功率不大,不建议采用多级的就地补偿箱,成本偏高。
3、供电系统应该在配电房有集中补偿装置。这时电房的标准配置。