各位师傅指教一下,刚刚学做,没有人指导,很多不懂的地方,请各位多多指出毛病,谢谢
各位师傅指教一下,刚刚学做,没有人指导,很多不懂的地方,请各位多多指出毛病,谢谢
53楼
学习了 学习了
回复
54楼
第一次做到如此水平实属不易。
回复
55楼
现在还有人用铝排?进线柜灯空开的可不怎么样
回复
56楼
你好 第四张图,横梁在竖母线中间,严格来说是不允许的,容易产生涡流。谢谢
回复
57楼
框架断路器的母排连接螺丝用的14得吧,小了点,要用16的
回复
58楼
学习了,还行
回复
59楼
整体来说做的还是比较好的,但是细节看不到。
回复
60楼
第一次做到如此水平实属不易。
回复
61楼
我个人觉得,有那么一点浪费排,有些空间可以压缩
回复
62楼
总柜C相出线铜排走错了,不规范,大负荷运行会产生磁场你的壳体铜排会发热,会同电流增大温度升高。
回复