地源热泵系统能效比有待提高,采用变频技术能奏效吗?
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年07月15日 10:35:45
来自于热泵工程
只看楼主

“虽然热泵机组产品很节能,但如果系统做的不好,整体也未必节能。对于热泵系统,能效比达到3才可与燃煤锅炉的能效相持平,目前大多数地源热泵系统能效比还处于2到3之间,显然与节能要求相差甚远,因此在能源压力下,热泵机组应更加关注季节系统能效比的提升。”:time:我们再来看看专家们怎么“表示”的。。。。;P 天津制冷学会空调热泵专业委员会何耀东介绍,【热泵的关键是冬天供热,因此,可将夏季或者过度季节的热能先收集起来,


4.jpg

虽然热泵机组产品很节能,但如果系统做的不好,整体也未必节能。对于热泵系统,能效比达到3才可与燃煤锅炉的能效相持平,目前大多数地源热泵系统能效比还处于2到3之间,显然与节能要求相差甚远,因此在能源压力下,热泵机组应更加关注季节系统能效比的提升。


:time: 我们再来看看专家们怎么“表示”的。。。。;P

天津制冷学会空调热泵专业委员会何耀东介绍,【热泵的关键是冬天供热,因此,可将夏季或者过度季节的热能先收集起来,并转移到浅层岩土中存储起来以备冬天使用,这样不仅可以提高热泵的能效比,而且可以提升热泵系统运行的安全性和可靠性,达到合理安全用能的目的。


对此,有些专家也表示,为提升热泵系统能效比,可以充分发挥地埋管在夏天的自然供冷潜力,即停止热泵机组运行,直接通过地埋管换热系统将浅层岩土中存储的冷量送至用户。此外,可通过夏季蓄热技术提高冬季土壤的温度,在冬季用热时,土壤的温度会相对提高,这会使热泵系统的能效比随之提高。在设计时,要正确进行地埋管换热系统水环路的水力计算,全面解决水力平衡。根据供暖与供冷负荷的变化,采用多泵或者变频技术。

对于专家的表示,你又有何表示? 6.jpg


4.jpg


6.jpg

免费打赏
小李2014
2014年08月11日 08:50:50
34楼
谢谢分享,学习学习~
回复
小李2014
2014年08月11日 08:59:37
35楼
不错不错~~~
回复
yuwenwunt
2014年08月12日 13:30:55
36楼
“专家讲”可将夏季或者过度季节的热能先收集起来,并转移到浅层岩土中存储起来以备冬天使用”。夏季制冷才会放热,热量在土壤或岩石中储存起来。用户是不会在没有需求时制冷来蓄热的。
回复
weibo_1407829843901
2014年08月12日 16:18:53
37楼
好东西,谢谢分享:D
回复
探索者00000
2014年08月12日 20:06:41
38楼
lv丶qweibo 发表于 2014-8-12 16:18 好东西,谢谢分享多谢楼主分享
回复
wcrush
2014年08月13日 08:42:03
39楼
地下水水质过关的话,直接进地暖盘管都行
回复
fortunemin
2014年08月13日 09:31:06
40楼
梦魇之城 发表于 2014-7-16 08:49 变频技术很有可能啊。如果把夏天的热能转移到地下等冬天用,那是不是也可以把冬天的冷收藏等到夏天用呢,真 …这个要看地区的,对于天津这样的寒冷地区,可能供热季的热负荷大于空调季的冷负荷那么土壤源热泵长期运行,土壤温度会有一定的下降。这时候要想提高冬季热泵能效,就是得想办法提高土壤温度,其中一个办法就是蓄能。比如像帖子里说的那样,夏季可以将热量蓄存到土壤里,冬季热泵运行,土壤温度高些,自然热泵能效会提高。另外的方法,当然是太阳能辅助与土壤源热泵复合运行的方法,可以防止常年运行后土壤温度下降。
回复
fortunemin
2014年08月13日 09:32:45
41楼
yuwenwunt 发表于 2014-8-12 13:30 “专家讲”可将夏季或者过度季节的热能先收集起来,并转移到浅层岩土中存储起来以备冬天使用”。夏季制冷才 …如果能够做到既可以节能,又能产生一定的经济效益,应用还是有可能的
回复
fortunemin
2014年08月13日 09:34:34
42楼
k847575552 发表于 2014-7-31 09:34 太瞎了吧,地下水不会流动的吗?热量冷量还会等到你下一季用啦地下水是在流动,不过你可以去查查地下水径流速度,其对蓄热的影响有多大
回复
探索者00000
2014年08月15日 21:30:50
43楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐