低压出线开关是根据负荷选择还是电流总和选择的?
qq_1403519044546
2014年07月15日 10:30:02
只看楼主

本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑 一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的

本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑

一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。
如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。
请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的

各位可能理解错我的意思啦
我说的是低压出线柜,400的变压器,为什么可以给他配630,400,200A的开关,而不能配1000,1500的开关(我还是知道不能配的,举个例子- -!!),我想问的是400的变压器最大可以给他配多少A的开关,依据是什么?
免费打赏
mmtete88
2014年07月15日 10:34:13
2楼
你考虑的是10KV进线 还是380V低压侧 你是否考虑错了
回复
mmtete88
2014年07月15日 10:34:55
3楼
2个电压 2个计算答案 自己算下 就知道了
回复
mmtete88
2014年07月15日 10:37:32
4楼
看 数据手册 40页 自己对照下 就知道了
回复
王小帅228
2014年07月16日 09:54:30
5楼
看图集40页
回复
pqpy
2014年07月16日 15:08:37
6楼
这是概念的问题,建议看看配电手册对这个问题的阐述。

变压器低压总开关应按变压器容量选择。
回复
lfg81059160
2014年07月17日 15:07:43
7楼
学习了,谢谢
回复
lfg81059160
2014年07月18日 21:39:56
8楼
配1K的开关,如何保护变压器?
回复
lfg81059160
2014年07月18日 21:41:39
9楼
配那么大的开关,变压器额定电流又达不到,没有丝毫意义。
回复
asmdl
2014年07月18日 22:25:15
10楼
到商店买衣服,你是选你穿起来好看的来买呢还是选假人穿起来好看就买了呢?同样,低压断路器服务于谁?就按谁来选,先把这关系弄情,其他就好办了。
回复
hanzhg54
2014年07月19日 19:28:06
11楼
你错了,低压出线的开关,是根据本回路最大负荷电流乘以同期系数(KX)来定的,每一回路都是这样。
三路出线的开关电流相加比总电流大很正常,因为极有可能某一回路短时间用足变压器容量,而别的回路暂时不用。
回复

相关推荐