35KV的相间距净空尺寸为240(两块排的距离为240)请问要套多厚的热缩管才可以。
sangewain
sangewain Lv.5
2014年07月15日 11:21:00
只看楼主

35KV的相间距净空尺寸为240(两块排的距离为240)请问要套多厚的热缩管才可以。

35KV的相间距净空尺寸为240(两块排的距离为240)请问要套多厚的热缩管才可以。
免费打赏
fishbone_l
2014年07月15日 16:36:07
2楼
35KV的相间距国家标准要求300,不满足的话要加绝缘板,多套热缩套不可取的。
回复
fitman
2014年07月15日 17:30:51
3楼
理论上可以。但大部份的供电部门不认可热缩套来减小间距。