2楼
你用万用表测哪端的电压是160v,再往供电测测量电压,估计哪个断路器有问题,要不就是线没紧。
回复
3楼
启动瞬间压降是可以理解的,起动过程结束后,电压应恢复正常值。
回复
4楼
那压降太大了啊!不能用啊!
回复
5楼
1.5千瓦的潜水泵用得着12平方的线?不懂。
回复
6楼
与电源端(变压器)的距离是多少?
回复
7楼
变压器到空气开关能有1000米,从空气开关分出来的220V到水泵能有100米,原以为线径不够才加出的,可是加完线径还是那么低的电压,启动完了等很长时间,还是160V左右,求解
回复
8楼
断路器侧的电压多少
回复
9楼
降压启动,就行了
回复
10楼
之清 发表于 2014-7-16 11:17 降压启动,就行了1.5kw减压启动?
回复
11楼
如果是单相设备,换一相试试。
回复