12楼
看下负荷开关到水泵的线路有多长 是不是距离过远引起的压降
回复
13楼
也不想想 1200米还是单相 变压器供电范围没有这里大
回复
14楼
断路器侧的电压是380V,三相都是正常的,1.5W的不用降压启动的
回复
15楼
希望大神出现。。。。。。。。
回复
16楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-7-17 21:22 编辑
主要是有点远啊···单相电1100米,能不能用个发电机呢,烧油算了。或者变压器其他负载切掉,启动试试?
回复
17楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-17 21:46 编辑
以全程2x6mm2计算,起动时端子处压降2.14%×7=28.98%,即220Vx(1-28.98%)=156V,水泵根本无法运转,一直处于堵转状态。用2x16mm2电缆试试,应该没有问题,起动88.63%,正常为96.8%。
空开进线电缆多大?
回复