现有一项目,地下一层内走廊的排烟是排到下沉式庭院里的(上面无盖,属于室外空间),但是旁边是楼梯间的自然排烟窗,想问下像这种的机械排烟口与自然排烟口是否有距离的要求。
现有一项目,地下一层内走廊的排烟是排到下沉式庭院里的(上面无盖,属于室外空间),但是旁边是楼梯间的自然排烟窗,想问下像这种的机械排烟口与自然排烟口是否有距离的要求。
12楼
规范没有说明,但是可以参照送风与排烟的距离,排出的烟如果进入楼梯间与规范也是矛盾的。
回复
13楼
确实没明确说法,但是尽量避免,如果硬要套用,可以套用送风和排烟口间距,10米
回复
14楼
凯文先生 发表于 2014-7-16 09:47 规范无明确规定,但是实际考虑烟气可能侵入楼梯间,最好把机械排烟口高度提高,不要低于或正对楼梯间排烟 …赞!这种处理方法是对的!
回复
15楼
尽量不要太近
回复
16楼
学习了,很有用
回复
17楼
按照正压送风机与排烟风机进出口的距离确定,比较合理。
回复
18楼
同一个防烟分区机械排烟和自然排烟不能共用
回复