不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。
(1)空调送风。
1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风
***送风散流器:(红宝书推荐流速)
散流器送风.png同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)

***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程

***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较高或送热风时宜取较大值。设计步骤见红宝书P1905

***条缝口:最大送风速度2-4m/s,风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,宜取上限值。设计步骤见红宝书P1923

1.b 侧送:双层百叶风口,喷口
侧送百叶风速.png
喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1917有详尽设计流程

1.c 下送:地板送风散流器


(2)空调回风
回风口一般可以采用单层百叶,GB 50736-2012有推荐风速
汇丰口风速.png
走廊回风断面可取1.0-1.5


(3)机械通风
GB 50736-2012中推荐值
机械通风风口.png 自然通风风口.png
技术措施中推荐值
机械通风风口_技术措施.png
自然通风_技术措施.png
这里有几个疑问
问题一:机械通风系统中,
对于送风:空气流向为从进风百叶风口(一般为通室外的防雨百叶)-->风机入口-->风机出口-->风管-->室内送风口
对于排风: 空气流向为从室内排风口-->风管-->风机入口-->风机出口-->室外排风口(可以用防雨百叶)
1.1 这里不论是送风还是排风,风口都有两种,即室内风口与通外室外风口,而国标中的新风入口可以理解为送风中的进风百叶风口(通室外的防雨百叶)??
1.2 规范中表格标题为“进排风口风速”,为何表格内容为风机出口的风速,而不是室内排风口的风速?
1.3 一般对于室内排风口,常常实用单层百叶设置在顶部,是否可以参考空调回风速度取值,在顶部可以取4m/s?
1.4 同规范类似,技术措施中的进风排风口的风速分别指的的哪个风口?


(4)防排烟
排烟口:<10(低规)
机械加压送风口<7(低规)
机械补风口<10,公共聚集处<5(技术措施)
自然补风口<3(技术措施)
问题二:机械通风系统中,未对以下三种风口明确规定风口风速。
*** 排烟至室外的风口
*** 正压送风室外进风风口
*** 机械补风室外进风风口
这几种风口一般都可采用防雨百叶风口,如果是纯排烟和机械补风,仅在火灾时启用,因此对噪声要求不高,认为可以取<10m/s,校核风机压头满足要求即可???
正压送风取风口如果在屋顶等人员较少区域,噪声要求不高,按照室内加压送风口风速取<7应该可以满足要求???
如果是排风兼排烟/送风兼补风系统,风口平时也在使用,如果靠近人员活动区,对噪声要求较高,则风速可按照防雨百叶的推荐风速取值(1-3)???
问题三:防雨百叶风口风速
风口6.png
图集中防雨百叶风口的性能表风速为1.03-3.03,当然图集中的产品比较老旧,新的防雨百叶性能表中的风速一般为1.5-7.0m/s,而最大承受风速在30m/s以上。因此,防雨百叶的风速没有固定的标准,可根据具体的产品样本来选择。有效面积系数
可以取0.6,速度可取3m/s???





侧送百叶风速.png


散流器送风.png


汇丰口风速.png


机械通风风口.png


机械通风风口_技术措施.png


自然通风_技术措施.png


自然通风风口.png


风口6.png

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 乙单512
    乙单512 沙发

    很全面的通风资料,谢谢楼主分享

    2024-01-19 10:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1675148519448

    谢谢搂住分享总结,我也是非常的疑惑,期待规范给出明确的说明。

    2023-04-14 18:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多