本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑 这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?
本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑
这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,
还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?
2楼
塑壳断路器内部有触点,可以引出来用的。
回复
3楼
你是不是可以采用把这些信号线其中打把子,然后再通过横筋和立筋绑扎引下来,再往下面一排继电器上的端子上连接。
供参考。
回复
4楼
208与308是断路器带的报警开关.当断路器过载时,断路器不脱扣,只报警.
回复
5楼
塑壳断路器外引线用二次线加长,并加线号,上端子排,整体一排放过去,比如第一路中间继电器,端子,第二路……
回复
6楼
也可能是带跳闸功能的断路器
回复
7楼
可能是分励脱扣器线圈(引出两条线)或用作漏电、过载故障或声光报警辅助触点、主迴路不跳闸(引出三条线、常开、常闭、公共)。把小型继电器移近空开或驳长细线加槽封闭安装会美观些。
回复
9楼
基本赞同7#的解释与操作,见图片。
回复
12楼
hepian123 发表于 2014-7-16 22:45 基本赞同7#的解释与操作,见图片。谢谢你的资料
回复
13楼
主要是能报警,开关接线的小继电器的距离在100mm的范围内就比较好
回复
14楼
首先,这个保护开关是德力西CDM1-63L/3308 63A塑料外壳式断路器加报警辅助质保
因此可以推断出三根小细线应该是在发生热过载时输出到蜂鸣器或信号灯的输出线,你下面接的是继电器,
因此可以在继电器排和开关排之间加一个塑料线槽,并将继电器排上移,将小细线至于线槽中,即可以起到保护,又美观。
回复