本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑 这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?
本帖最后由 xuefeifei1111 于 2014-7-16 09:04 编辑
这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,
还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?
15楼
严重支持楼上!
只是布线好看的事,把辅助触点的引线接到端子排就可以。
回复
16楼
查一下样本,就全知道额
回复
17楼
在安装开关那根立柱的另外一侧,加装一根安装之件,高度离开关出线侧100mm样子,在支件上安装过渡端子并注意和开关错下位,防止开关出线电缆遮挡住二次引出线,这些线一般不直接和其它元器件连接,需要用端子过渡。
回复
18楼
3208,表示的是3级的塑壳断路器,2表示只有短路保护功能,没有过载保护功能,8表示的是报警辅助触点,应该是一开一闭,当断路器处于脱扣位置时候,辅助触点相反变化。看到楼主下面都接好中间继电器了,应该是理解。只是继电器放在哪个位置,让电缆的出线不太方便了就。
回复
19楼
来学习学习学习 ,谢谢
回复
20楼
德力西应看看合资产品是怎么设计的。
回复
21楼
学习一下,围观一下
回复
22楼
消防切断功能,火灾时通过信号切断短路器
回复
23楼
我该怎么把悬赏的土木币给出去啊?
回复
24楼
报警触点线