请教一个问题:
在 GB50303-2002第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
而在CECS120:2000第“5管路接地”中
5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路当管与
管管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时连接处可
不设置跨接接地线管路外壳应有可靠接地
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线
根据以上规范规定,套接紧定式穿线管管线敷设时,需要跨接接地线吗?
谢谢!
2楼
套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路当管与
管管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时连接处可
不设置跨接接地线管路外壳应有可靠接地!
回复
3楼
不错不错~~顶一个
回复
4楼
我把每个字都认真的读过了
回复
5楼
谢谢楼主无私分享
回复
6楼
谢谢楼主无私分享
点评回复 使用道具 评分 举报
返回列表
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies@朋友|
发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
推荐栏目
土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 电气工程|
回复
7楼
谢谢楼主无私分享
根据GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.8 防爆导管敷设应符合下列规定:
1.导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;
说明:
14.2.8 在建筑电气工程,需要按防爆标准施工的具有爆炸和水灾危险环境的场所,主要是锅炉房和自备柴油发电机组的燃油或燃气供给运转室,以及燃料的小额储备室。其配管应按防爆要求执行。由于防爆线路明确用低压流体镀锌钢管做导管,管子间连接、管子与电气设备器具间连接一律采用螺纹连接,且要在丝扣上涂电力复合酯,使导管具有导电连续性,所以除设计要求外,可以不跨接接地线。同时有些防爆接线盒等器具是铝合金的,也不宜焊接,因而施工设计中通常有专用保护地线(PE线)与设备、器具等零部件用螺栓连接,使接地可靠连通。
回复
11楼
谢谢楼主无私分享
!!
回复