请教一个问题: 在 GB50303-2002第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; 2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
在 GB50303-2002第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
而在CECS120:2000第“5管路接地”中
5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路当管与
管管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时连接处可
不设置跨接接地线管路外壳应有可靠接地
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线
根据以上规范规定,套接紧定式穿线管管线敷设时,需要跨接接地线吗?
谢谢!