红宝书泄压阀计算例题的一点疑问
mofgyc
mofgyc Lv.12
2014年07月16日 11:16:34
来自于通风排烟
只看楼主

红宝书P1219,29层的一类高层风速法风量为37422,压差法风量32007,求得泄压阀F=(37422-32007)/(3600X6.41)=0.41m2,结果是设置800X500的泄压阀29个。疑问:为什么要设置29个?我觉得这样这个泄压面积是针对整个楼梯间的,不应该层层设。请高手解惑,谢谢。

红宝书P1219,29层的一类高层风速法风量为37422,压差法风量32007,求得泄压阀F=(37422-32007)/(3600X6.41)=0.41m2,结果是设置800X500的泄压阀29个。疑问:为什么要设置29个?我觉得这样这个泄压面积是针对整个楼梯间的,不应该层层设。请高手解惑,谢谢。
免费打赏
张光仁__水暖
2014年07月16日 13:04:55
2楼
算出来的面积应该是0.2346才对 不是0.41 每层都要设置的 只有前室门打开了 才会泄压 没有开门只会保持一定的压差,所以每层都要设置 让每层的前室都能保证一个压力差 当前室的门 打开了 泄压面积够了 就可以保证一定的风速、
回复
mofgyc
2014年07月21日 09:53:30
3楼
看来红宝书计算的数值也有问题,自己没算。但楼上的说法我不太明白,这个泄压是防止楼梯间和前室之间压差过大导致开门不利,楼梯间是上下贯通的,应该只要有满足计算面积的泄压阀开启,就可以把楼梯间的压力降下来,例题中的前室是不加压的。如果是防止前室超压,在前室和走道之间泄压的话,如楼上所言,应该层层设。待解惑。
回复
张光仁__水暖
2014年07月21日 13:57:00
4楼
前室的们 不打开每层前室跟楼梯间的压力都差不多吧 要是有一层的前室的门打开了 他跟楼梯间的压力就变小了 风都往开启们的前室跑进来了 所以 要按照最不利 只开启一层门的时候来计算泄压阀
回复