想请教一个问题同一楼层 部分层高不一样如何建模
llmmff3636451
2014年07月16日 18:35:53
只看楼主

本帖最后由 学习者 于 2014-7-16 20:04 编辑 如图 此模为一个三层带部分地下室会所,老总让用桩基础, 问题是我这个部分地下室如何建模,地梁层,我把柱子和混凝土墙的下节点向下延伸了2400mm,因为地梁层层高是1500mm,地下室层高为3900,这样可以吗?如果不对如何处理 。我这里是 6度设防谢谢各位大神了 本人菜鸟 错的离谱请不要笑话我 :D

本帖最后由 学习者 于 2014-7-16 20:04 编辑

如图 此模为一个三层带部分地下室会所,老总让用桩基础, 问题是我这个部分地下室如何建模,地梁层,我把柱子和混凝土墙的下节点向下延伸了2400mm,因为地梁层层高是1500mm,地下室层高为3900,这样可以吗?如果不对如何处理 。我这里是 6度设防


谢谢各位大神了 本人菜鸟 错的离谱请不要笑话我 :D

2014-07-16_182923.png


2014-07-16_182849.png


2014-07-16_183303.png

免费打赏
lly540682989
2014年07月16日 19:34:10
2楼
斜梁的话,可以通过调节梁端标高来解决,至于地梁,你不是定义了基顶标高了吗?
回复
llmmff3636451
2014年07月16日 20:04:53
3楼
本帖最后由 学习者 于 2014-7-16 20:07 编辑 lly540682989 发表于 2014-7-16 19:34 斜梁的话,可以通过调节梁端标高来解决,至于地梁,你不是定义了基顶标高了吗?斜梁却是解决了 顶标高 没有 另外 承台桩 用什么软件算那 tssd 还是理正啊
回复
lly540682989
2014年07月17日 14:14:27
4楼
学习者 发表于 2014-7-16 20:04 斜梁却是解决了 顶标高 没有 另外 承台桩 用什么软件算那 tssd 还是理正啊其他地方我不是太清楚,探索者和理正的话,我建议用理正…….
回复
ytg123456
2014年07月21日 05:48:14
5楼
0.0处做楼板,设为嵌固端,最合理。
回复
81号先生
2014年07月21日 08:48:29
6楼
第一次调基地标高,上面就按你现在做的斜梁没问题的
回复
小朱123
2014年07月21日 09:18:09
7楼
学习学习!!!
回复
采菇凉的蘑菇
2014年07月21日 11:01:24
8楼
柱子全部伸到底部建模就好啦 不影响的。
回复
llmmff3636451
2014年07月21日 17:15:49
9楼
落花菲花 发表于 2014-7-21 11:01 柱子全部伸到底部建模就好啦 不影响的。请问 你的意思是 地下室所有所有的柱子层高都是和混凝土墙一边高-3.9吗 另外承台桩用什么软件算那
回复
llmmff3636451
2014年07月21日 17:16:19
10楼
lly540682989 发表于 2014-7-17 14:14 其他地方我不是太清楚,探索者和理正的话,我建议用理正…….请问你有 破解版的理正吗 我的不好使啊
回复
lly540682989
2014年07月22日 12:47:03
11楼
学习者 发表于 2014-7-21 17:16 请问你有 破解版的理正吗 我的不好使啊我在单位用的正版,我没有破解的……
回复

相关推荐