悬挑板从梁直接挑出挑2200mm!
wuhaitian09
2014年07月16日 21:30:40
只看楼主

最近做的一个设计,建筑要求是挑2.2m,还是从女儿墙顶部挑出来的。厚度550mm,我将柱直接伸至女儿墙顶部,然后做了一条300*550的梁,往外挑了2.2m的板,板厚200mm,还剩下的350mm填一些轻型材料,但是这样做,梁的扭矩实在是大的很!关键是最大的柱距有8.7m,挑的板够大的。求解决啊!(白色粗线是我做的板,红色部分是梁)

最近做的一个设计,建筑要求是挑2.2m,还是从女儿墙顶部挑出来的。厚度550mm,我将柱直接伸至女儿墙顶部,然后做了一条300*550的梁,往外挑了2.2m的板,板厚200mm,还剩下的350mm填一些轻型材料,但是这样做,梁的扭矩实在是大的很!关键是最大的柱距有8.7m,挑的板够大的。求解决啊!
(白色粗线是我做的板,红色部分是梁)

1.png

免费打赏
hanbing19860518
2014年07月16日 22:20:05
2楼
后面在等悬挑长度处加一排小柱,做梁平衡下悬挑出去部位的弯矩,如果建筑不让,直接告诉他,做不了。。。
回复
无间道
2014年07月17日 07:38:04
3楼
这样做很危险啊。
回复
gongchengshi6644
2014年07月17日 08:12:50
4楼
是非上人屋面,可以考虑向内也做一块悬挑板,平衡一下弯矩,可以没?
回复
wyk3
2014年07月17日 08:15:15
5楼
可以考虑用钢结构悬挑 自重轻很多
回复
混混结构
2014年07月17日 08:50:52
6楼
要么在后面再做一排柱子,要么做钢结构,要不告诉建筑做不了~~~
回复
cqranchunbo
2014年07月17日 08:57:11
7楼
你这个就这样做也没的什么 只是计算力和配筋要做好!
回复
lengqi2009
2014年07月17日 09:32:38
8楼
几度区? 按重悬挑考虑? 建议后面一排柱子伸上去搭梁平衡弯矩。
回复
wuhaitian09
2014年07月17日 09:41:24
9楼
hanbing19860518 发表于 2014-7-16 22:20 后面在等悬挑长度处加一排小柱,做梁平衡下悬挑出去部位的弯矩,如果建筑不让,直接告诉他,做不了。。。柱子可以加,但是女儿墙部分要做百叶窗的,柱子最大能做到400*400,柱距只能定在1800mm,我试一下。我在原本的柱上挑出了梁,不知道外加的柱子要不要加悬挑梁。
回复
wuhaitian09
2014年07月17日 09:42:33
10楼
无间道 发表于 2014-7-17 07:38 这样做很危险啊。是啊,但是建筑要求,我试着在梁后加一排柱,但是因为女儿墙加了百叶窗,柱截面和柱距都有要求。
回复
wuhaitian09
2014年07月17日 09:43:11
11楼
攻城师666444 发表于 2014-7-17 08:12 是非上人屋面,可以考虑向内也做一块悬挑板,平衡一下弯矩,可以没?之前我也这么考虑过,可以试一下。
回复

相关推荐

APP内打开