本帖最后由 ty3514 于 2014-7-17 00:40 编辑 菜鸟请教配电箱内用电指标及设计参数如确何计算的如图第一步的3*10的电缆如何算的。第二步的如图63A的空开如何计算得来谢谢!还要看什么样的书,请多指点一下
本帖最后由 ty3514 于 2014-7-17 00:40 编辑
菜鸟请教配电箱内用电指标及设计参数如确何计算的如图第一步的3*10的电缆如何算的。第二步的如图63A的空开如何计算得来谢谢!还要看什么样的书,请多指点一下
2楼
如图中所示,应该是使用像天正电气这类CAD设计软件进行设计时自动生成的,当然 每一支路的功率还有需要系统,功率因数等参数是要设计者自行输入的。
回复
3楼
如果是纯手工计算,需要计算各支路功率,然后将单相功率换算为三相功率,之后进行电流计算,通过电流选择断路器的额定电流和所用电缆。图中同时也给了线缆的穿管管径,这些数据都是天正电气自动计算得出的,当然,这些数据在04DX101-1建筑电气常用数据中都可以查到。
回复
4楼
如果是纯手工计算,计算方法请参考工业与民用配电设计手册,里面都有很详细的讲解。
回复
5楼
很明显根据计算功率算电流,选择开关,选择导线
回复
6楼
里面涉及各种系数,想问一下为什么有的插座用带漏电的开关,有的又不用?
回复
7楼
mns018 发表于 2014-7-17 16:23 里面涉及各种系数,想问一下为什么有的插座用带漏电的开关,有的又不用?你说的是壁挂的空调。因为人接触不到。如果照明器具(带金属外壳的)人要频繁接触的话,也得带漏电。
回复
8楼
需要计算各支路功率,然后将单相功率换算为三相功率,之后进行电流计算,通过电流选择断路器的额定电流和所用电缆。图中同时也给了线缆的穿管管径,这些数据都是天正电气自动计算得出的,当然,这些数据在04DX101-1建筑电气常用数据中都可以查到。
回复
9楼
断路器额定电流的选择根据系统图内设备的计算负荷。进线的载流量要满足断路器的额定电流。
回复
10楼
谢谢楼主无私分享
回复
11楼
这箱子看起来是住宅户内的 这个图有问题的 总进线开关要选择断路器(同时断开相线和中性线)
回复