小弟初学,第一次装的已经发帖,这个是新近完成的,遇到不会的,都是上网查图片,照猫画虎,各位看看哪里有问题给指出来我好改正,因为好多地方有问题我也不知道,
小弟初学,第一次装的已经发帖,这个是新近完成的,遇到不会的,都是上网查图片,照猫画虎,各位看看哪里有问题给指出来我好改正,因为好多地方有问题我也不知道,
12楼
第七张图里貌似有点压皮,电源线也不能这么压
回复
13楼
热缩管和铜排的距离太近了 估计也就只有一个铜排的搭接的距离 比如说要搭接的铜排是100*10的 套热缩后 需留出的搭接距离留110MM
2次的搭火线 不能夹在2块铜牌之间 我都是为2次搭火线专门冲一个9MM的小孔
回复
14楼
线要分相色,做线要尽量少做直角弯,做排也一样!二次做的也比较乱吧!粘块质量不能太相信,还是把线绑在角钢上好些,万一粘块掉了不太好!从母排到小汇流排那根线多乱啊!再有多股线应该涮锡或压鼻子!
回复
15楼
怎么发图片啊?好心人教教我
回复
16楼
精彩,在行的看门道 ,不在行看热闹。
回复
17楼
这个互感器安装真有才
回复
18楼
相序是从上到下,从左到右,又远到近 为abc,N离我们最近
回复
19楼
估计是温州那边的厂家吧
回复