公共卫生间蹲便器与洗手盆不能同时使用的问题
老牛开大奔
2014年07月17日 17:31:40
只看楼主

本帖最后由 老牛开大奔 于 2014-7-20 08:20 编辑 10层的商业广场,6-10层为高区,变频供水。10层的卫生间蹲便器冲洗阀一使用,洗手盆的龙头就没水了,泵的压力是够的。是不是水量不够?请教各位大侠!

本帖最后由 老牛开大奔 于 2014-7-20 08:20 编辑

10层的商业广场,6-10层为高区,变频供水。10层的卫生间蹲便器冲洗阀一使用,洗手盆的龙头就没水了,泵的压力是够的。是不是水量不够?请教各位大侠!
免费打赏
toumingweixiao000
2014年07月18日 13:08:41
2楼
八成是该卫生间给水支管管径配得小了,如果可能的话,你试试把管径放大一些
回复
eyuxiong
2014年07月18日 17:21:21
3楼
配水方式是先过自闭阀再到水龙头吧,这样水肯定忘最容易出水的地方出去了。
回复
love982655645
2014年07月18日 17:28:25
4楼
或者用回路供水,先把水提高最高处,然后让它自由下降
回复
xwjie
2014年07月18日 22:51:23
5楼
自闭阀配管要DN25的,估计是小了
回复
版专攻
2014年07月19日 10:45:08
6楼
没看太明白,10层,为啥6~8层是高区,9、10层难道是高高区?还是说地下两层?你的情况,很有可能是10层的管径配的小了点,解决方法

;1,更换10层给水管径;2.将自闭式冲洗阀改为低水箱或者高水箱蹲便器。
回复
老牛开大奔
2014年07月20日 08:19:25
7楼
nlp125 发表于 2014-7-19 10:45 没看太明白,10层,为啥6~8层是高区,9、10层难道是高高区?还是说地下两层?你的情况,很有可能是10层的管 …不好意思,打错了是6-10层
回复

相关推荐