本帖最后由 nwbeijihu 于 2014-7-17 20:21 编辑 一层地下室,上部5层框架,地下室顶板做嵌固端。PKPM参数嵌固端项输入2,土的水平抗力系数的比例系数默认为3与嵌固端输入1,土的水平抗力系数的比例系数不变下,计算结果一模一样!讨论嵌固端建模问题,是否当嵌固端在地下室顶板时土的水平抗力系数M值必须输负数,或者直接取消地下室建模。
本帖最后由 nwbeijihu 于 2014-7-17 20:21 编辑
一层地下室,上部5层框架,地下室顶板做嵌固端。
PKPM参数嵌固端项输入2,
土的水平抗力系数的比例系数默认为3
与嵌固端输入1,
土的水平抗力系数的比例系数不变下,计算结果一模一样!
讨论嵌固端建模问题,是否当嵌固端在地下室顶板时
土的水平抗力系数M值必须输负数,或者直接取消地下室建模。
2楼
你不会李强吧?这个问题群里讨论过,手册上面说了一些,嵌固端的取值不影响结构力学分析模型
回复
3楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-7-17 21:05 你不会李强吧?这个问题群里讨论过,手册上面说了一些,嵌固端的取值不影响结构力学分析模型求群号= =。。。
回复
4楼
不知道群。。。
也就是说,先地下室模型按实计算,判断是否满足嵌固要求。
满足后,再考虑取消地下室或者M值输负数进行上部结构配筋?
回复
5楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-7-17 21:05 你不会李强吧?这个问题群里讨论过,手册上面说了一些,嵌固端的取值不影响结构力学分析模型不知道群。。。也就是说,先地下室模型按实计算,判断是否满足嵌固要求。满足后,再考虑取消地下室或者M值输负数进行上部结构配筋?
回复
6楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-17 21:29 不知道群。。。也就是说,先地下室模型按实计算,判断是否满足嵌固要求。满足后,再考虑取消地下室 …嵌固端输入PKPM用户手册里面给的是地下室层数+1 ,这块我也说不清,闹不明白,你还是看PKPM手册吧,挺长的一段,我记不得,大概就是取值对力学分析模型没影响,只对底部加强区之类的调整有影响
回复
7楼
satwe计算没有0层,如果地下室顶部为嵌固端,则这里就填写2,如果不能满足嵌固端要求,则基础顶作为嵌固端,这里则填写1
程序初算的时候,嵌固端所在层号填1,土的水平抗力系数填0,然后去看剪切刚度比值,如果地下室与一层的刚度之比大于2,则满足地下室顶部嵌固的要求,然后重新计算,嵌固端所在层号填2,水平抗力系数正常填写。。。如果不满足刚度比大于2,则把基础顶作为嵌固端,satwe嵌固端所在层号填写1
至于嵌固端的选取位置的不同,有哪些地方的计算值会有不同,LZ,你去看看两个结果的一层配筋。。。
回复
8楼
phoenix_sonic 发表于 2014-7-17 23:31 satwe计算没有0层,如果地下室顶部为嵌固端,则这里就填写2,如果不能满足嵌固端要求,则基础顶作为嵌固端, …2楼已经说明了,嵌固端取值不影响结构计算分析,同时,我也查看了SATWE说明说,书里写明只针对下层柱配筋放大,底部加强区位置,未说明对上部结构主体的计算分析有影响。至于结果,配筋目前是相同的,周期位移地震力均相同。所以,2楼分析是正确的。
回复
9楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-7-17 23:13 嵌固端输入PKPM用户手册里面给的是地下室层数+1 ,这块我也说不清,闹不明白,你还是看PKPM手册吧,挺长的 …是的,另外是对嵌固层进行内力调整,没有对上部主体进行调整,所以你是对的。所以我想问的是,如何调整才能明确嵌固端位置进行内力分析,我提的M值负数或者取消地下室是否可行,或是还有其他方法。
回复
10楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-7-17 23:13 嵌固端输入PKPM用户手册里面给的是地下室层数+1 ,这块我也说不清,闹不明白,你还是看PKPM手册吧,挺长的 …嘎嘎,我是李强呐,哈哈
回复
11楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-17 23:54 是的,另外是对嵌固层进行内力调整,没有对上部主体进行调整,所以你是对的。所以我想问的是,如何调整 …都已经回答你了,嵌固端的位置的确定是有地下室的刚度和一层的刚度比值决定的,比值大于2则地下室顶板可以作为嵌固端。否则则不满足嵌固端,则基础作为嵌固端。至于M值,负值是可以的,负值参考老版本的这里的参数设置。。。
回复