供暖支干线的弯头处开支管合适吗?
haofenghua007
2007年10月08日 21:46:58
来自于采暖供热
只看楼主

今天看到在通往一个小区的拐弯处,在弯头那里开了一根支管通向另一个小区,这样对水流有影响吗?会造成流量的分配不均吗?

今天看到在通往一个小区的拐弯处,在弯头那里开了一根支管通向另一个小区,这样对水流有影响吗?会造成流量的分配不均吗?
免费打赏
pxiazju
2007年10月16日 19:11:03
12楼
流量分配是小事,,热力膨胀的受力影响比这个大多了。
流量的分配不是某一处细节的阻力和流体状态决定的,而是取决于整根管线的阻力状况和局部阻力阀门的状况决定的!
一个弯头处的开口不会因为弯头而多分配或少分配流量!

这个好
回复
zpq_7
2007年10月16日 19:32:10
13楼
流量分配是小事,,热力膨胀的受力影响比这个大多了。
流量的分配不是某一处细节的阻力和流体状态决定的,而是取决于整根管线的阻力状况和局部阻力阀门的状况决定的!
一个弯头处的开口不会因为弯头而多分配或少分配流量!

这个太好了
回复
mawenhui1983
2007年10月16日 22:32:42
14楼
我们这以前也好这样做,总感觉不对!!
我觉的可能对流量也有影响把??
回复
寒冬
2007年10月17日 15:38:29
15楼
不好,绝对不应该在弯头处引支管,这个地方应力是最集中的地方,还有要考虑热膨胀的影响,在弯头300mm处引支管,拐个弯不就可以了。
回复
mawenhui1983
2007年10月17日 22:01:51
16楼

在弯头300mm处引支管,拐个弯不就可以了!!这样比较好!!
回复
haofenghua007
2007年10月17日 22:12:55
17楼
哦,大家给我很大认识阿。谢谢了阿。
回复

相关推荐