本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?

问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?

免费打赏
tumuzhangxia
2014年08月15日 17:04:17
2楼
请高手指导,学习下!
回复
ymxl2011
2014年10月13日 17:49:28
3楼
学习了,谢谢楼主了,顶楼主。。。。
回复
walkdead
2015年10月27日 11:09:08
4楼
同问,期待高手答案,
回复
lw010
2015年10月28日 08:37:01
5楼
学习了,谢谢楼主
回复
结构攻城尸
2015年12月27日 14:16:10
6楼
居然没有一个人回答的,我来说下自己的愚见吧,圈梁应该只能视作墙体的加强部位,它是墙的一部分,不能视作墙体的支座,如果能视作墙体的支座的话正如楼主所说,只要圈梁足够,墙想砌多高都行,这显然是不可能的
回复
co1448110866400
2015年12月31日 08:43:23
7楼
感谢楼主分享
回复
looook8
2016年01月06日 10:03:17
8楼
结构攻城尸 发表于 2015-12-27 14:16 居然没有一个人回答的,我来说下自己的愚见吧,圈梁应该只能视作墙体的加强部位,它是墙的一部分,不能视作 …我觉得可以,高层建筑不就是这样?一层梁一层墙
回复
结构攻城尸
2016年01月06日 10:47:20
9楼
looook8 发表于 2016-1-6 10:03 我觉得可以,高层建筑不就是这样?一层梁一层墙拜托,你说那个梁是结构梁,不是什么圈梁,圈梁是不承受竖向荷载的,它只是对墙体的整体性稳定性做了加强
回复
zhangleii
2016年01月19日 01:20:49
10楼
那规范上说可以加圈梁,是啥子意思?是不是可以当做框架梁的作用,用来支撑梁上面的墙,所以就是把墙高度减低了呢?求指点
回复
仁者唯心
2016年01月22日 13:15:42
11楼
这点规范上真的不是很清析。