本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?
12楼
圈梁计算不考虑受力的。
也就是加了圈梁还是按墙算。也就是墙高就是7.43米。不因为加了圈梁改变墙高。
所以高厚比还是要按7.43米计算。200的墙应该不行吧。。
回复
13楼
圈梁应该只能视作墙体的加强部位,它是墙的一部分,不能视作墙体的支座
回复
14楼
论坛发帖 如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复
15楼
圈梁只是构造的,确实不能算作受力计算构件,问题提的很好。
回复
16楼
楼上几位都说圈梁不可计入计算,但是砌体规范上6.1.2第3条确实有写在满足一定条件下:“圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支点。”啊。”视作不动铰支点“的意思不就是把墙高分割了么?请高手们详解:handshake
回复
17楼
zhangleii 发表于 2016-2-21 22:12 楼上几位都说圈梁不可计入计算,但是砌体规范上6.1.2第3条确实有写在满足一定条件下:“圈梁可视作构造柱间 …仔细看清楚规范,验算墙体要验算两步,一步是验算带构造柱墙体的高厚比,内容是6.1.2-2,第二步是验算构造柱间墙或者壁柱间墙的高厚比,内容是6.1.2-3。比如说你一段填充墙长8米,2米一道构造柱,首先要按6.1.2-2计算整片8米长的墙,然后再按6.1.2-3计算构造柱间2米长的墙。两个都必须通过才算满足规范。圈梁作为墙体的不动铰支座,只有按6.1.2-3计算构造柱间墙的时候才有效。计算整片8米长的墙的时候,圈梁没用。
回复
18楼
高度太高。。可以中间加梁,减少高度。。
一般情况下墙厚很难增加的。。
你这个在4米高设梁好了。。
回复
19楼
说的对。室内非承重分隔墙计算高度取楼板面到上层楼板底?算上下端铰接?不用按《砌规》表5.1.3计算吗?能帮我回答下吗?谢谢
回复
20楼
赞同17楼,分为整体稳定,局部稳定。
回复
21楼
说的很对,另外我有个疑问:按照6.1.2验算时,公式6.1.1的修正系数还用考虑6.1.3提到的自承重墙的修正系数吗?
回复