八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用
一类场地
一类场地 Lv.12
2014年07月18日 16:21:10
只看楼主

本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 编辑 八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用,根据抗震规范5.1.1条条文说明,八度时,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m悬挑阳台和走廊等震害严重,需要计算竖向地震作用,现在有两种理解:你认为呢

本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 编辑

八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用,根据抗震规范5.1.1条条文说明,八度时,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m悬挑阳台和走廊等震害严重,需要计算竖向地震作用,现在有两种理解:你认为呢

免费打赏
mingleiking
2014年07月18日 21:19:13
2楼
需要的。八度,2m悬挑结构是需要进行竖向地震作用的计算的
回复
无间道
2014年07月19日 07:51:49
3楼
应该考虑抗震设计的。
回复
lengqi2009
2014年07月19日 10:10:58
5楼
以规范为准,朱总的书只能参考,图审不认朱总的看法你也没办法。
回复
热爱论坛
2014年07月19日 10:27:00
6楼
谢楼主。。。。。
回复
chiye987654
2014年07月19日 13:56:45
7楼
好东西 学习了
回复
混凝土结构
2014年07月21日 11:46:58
8楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
砖砖筑筑
2014年07月21日 13:05:50
9楼
我们这边审图都是要的,北京技术措施是4米
回复
且行且珍惜
2014年07月21日 13:24:46
10楼
没做过8度区,学习了!
回复
qq_1403076636081
2014年07月21日 16:07:16
11楼
需要,安全一点,放心
回复
结构入殓师
2014年07月21日 19:21:47
12楼
抗规5.3.3 8度区域取重力荷载代表值的10%。 如果2米算长悬臂的话,10%G计算出来的Fevk可能比较小 甚至可以忽略掉。朱总的意思是不是说4米的时候计算出来的竖向地震力才在一定程度上对结构计算起一定作用。
个人愚见。不喜勿喷。
回复

相关推荐