本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 编辑 八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用,根据抗震规范5.1.1条条文说明,八度时,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m悬挑阳台和走廊等震害严重,需要计算竖向地震作用,现在有两种理解:你认为呢
本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 编辑
八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用,根据抗震规范5.1.1条条文说明,八度时,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m悬挑阳台和走廊等震害严重,需要计算竖向地震作用,现在有两种理解:你认为呢
13楼
你可以计算一个试试看竖向地震力对结构影响有多大,那样就清楚了。
回复
14楼
好好学习,天天上进
回复
15楼
应该考虑抗震设计的。
回复
16楼
bixukaolv
回复
17楼
不知道大家有没有看过《PKPM结构软件从入门到精通》 杨星编著的 P68页 地震作用计算信息 注意事项:8(9)度地区,长悬臂构件指悬臂板不小于2(1.5)米,悬臂梁不小于6(4.5)米.
以上信息供大家参考。小鸡不撒尿,各有各的道。各位看官自便。
回复
18楼
高规10.6.4
悬挑结构,8度要考虑竖向地震的
回复
19楼
本帖最后由 砖砖筑筑 于 2014-7-22 18:00 编辑 结构入殓师 发表于 2014-7-22 14:56 不知道大家有没有看过《PKPM结构软件从入门到精通》 杨星编著的 P68页 地震作用计算信息 注意事项:8(9) …这个看到过。看到过四五本书上都大于4m了。悬臂梁。我觉得要是层层挑的话对主体结构影响较大,局部的进考虑相关构件就行了。
回复
20楼
八度区需考虑
回复
21楼
根据我国大陆和台湾的震害经验....8度时,2m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重。
1,悬挑2m以上是根据震害经验而定的,
2,和构件用途有关
回复
22楼
个人认为是4米
回复