老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊?有大神清楚吗?
老被审图提楼梯间加压送风需设置止回阀?为什么啊,,是考虑到平时还是着火的时候,,个人感觉完全没必要啊?
有大神清楚吗?
2楼
平时防止冷风倒灌
回复
3楼
关注中,参与学习,顶一下
回复
4楼
主要是着火时楼内热压大,会影响加压送风机效率
回复
5楼
加压送风的止回阀是用来防止冬天热量耗散,夏天冷量耗散的,如果冬季不采暖夏季不空调不涉及到节能的建筑,就不用上止回阀
回复
7楼
yuyingchao 发表于 2014-7-22 10:24 主要是着火时楼内热压大,会影响加压送风机效率风机运行中,加了止回阀对这种楼内的热压有什么作用吗?不是一样影响风机效率吗?
回复
8楼
1、正如楼上说的,防止冬天热量耗散,夏天冷量耗(冬季采暖夏季空调的情况下)2、为了防止井道内空气倒灌,造成风机自然逆向旋转,损伤风机。
回复
9楼
加 楼梯间不管你用什么风口都要加 前室常闭风口就不用加 止回阀风速要求不小于8 加压送风系统一般都是打到风速要求的 加止回阀的作用是平时的时候 防止空气倒流(对流) 对布置空调的建筑俩说 不节能 不布置空调的建筑 没有加止回阀 风机叶片会经常转动 影响风机寿命 以上 自己的理解 不作为依据。
回复
10楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-23 13:34 加 楼梯间不管你用什么风口都要加 前室常闭风口就不用加 止回阀风速要求不小于8 加压送风系统一般都是 …止回阀风速要求不小于8 是什么意思。。。总结来说加止回阀最大目的就是为了空气倒流 不节能?但是加了止回阀就能防止倒流了?貌似风速很小的时候止回阀起不到作用的吧,,
回复
11楼
看止回阀安装图集 风速小 止回阀是打不开的 所以起到防止倒流的作用 一般的自垂百叶质量太轻 风一吹就开了 起不到好的止回作用 所以不管你楼梯间用什么风口 都要加止回阀 技术设施上也是这么说的
回复
12楼
路过学习一下
回复