一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。
一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,
没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:
1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。
问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?
2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。
问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。
3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。
问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。
欢迎大家批评指正我的问题,感谢。
12楼
electricity 发表于 2014-7-20 00:37 你这图的来源是哪里?记不清了,好像也是这里!
回复
13楼
electricity 发表于 2014-7-20 00:36 KA被消防信号启动后,LC-D12闭合?怎么符号不同?这个我也看出来啦,不过,按照一般情况分析应该是这样的。
回复
14楼
开心老爸 发表于 2014-7-20 06:55 应急照明不能引自普通照明配电箱,商铺除外对,不过三级负荷的话可以,一二级的话本地消防纪要上确实也特别说明底层商业网点除外。
回复
15楼
云飘飘 发表于 2014-7-20 10:55 二级负荷的应急照明需要专用回路、专用配电箱。从区内变电所拉一路(?)单电源到应急照明配电箱吗?问题此配电箱内就2-3个回路,这箱子尺寸该多大呢?
回复
16楼
学习了努力
回复
17楼
tmsmt123 发表于 2014-7-20 16:41 从区内变电所拉一路(?)单电源到应急照明配电箱吗?问题此配电箱内就2-3个回路,这箱子尺寸该多大呢 …从该建筑的总配电箱单独出一个回路即可,不一定要从变电所来
回复
18楼
这个好像每个地方要求不一
回复
19楼
我的做法是第一路从10kv箱变引来,第二路从柴油发电机房引来,双电源切换
回复
20楼
如应急照明带电池,可由一路市电供,也可以通过其它配电箱进线端接电源,可单独做一个应急照明箱,具体大少根据容量去定.
回复
21楼
一路市电+蓄电池灯具,可以满足二级消防照明负荷的要求。此回路单独敷设。
回复