消防用电为二级,电源该如何供电?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年07月19日 03:40:30
只看楼主

一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。

一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷, 没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:

1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。
问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?

2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。
问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。

3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。
问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。

欢迎大家批评指正我的问题,感谢。
免费打赏
巨人电气
2014年07月22日 09:40:42
22楼
tmsmt123 发表于 2014-7-20 16:41 从区内变电所拉一路(?)单电源到应急照明配电箱吗?问题此配电箱内就2-3个回路,这箱子尺寸该多大呢 …嗯,楼上回答正确!
回复
走路去纽约64
2014年07月30日 10:40:51
23楼
如果带蓄电池也可以认为是在末端互投了
回复