请教大神:制冷系统中,冷凝器换热面积过大与过小,蒸发器换热面积过大过小,对系统有什么影响!!谢谢!
请教大神:制冷系统中,冷凝器换热面积过大与过小,蒸发器换热面积过大过小,对系统有什么影响!!
谢谢!
2楼
假设原先是正常的机组,膨胀阀系统,环境温度不变
如果冷凝换热面积突然变大 → 则第一个循环冷凝器出口过冷度提高 → 节流后蒸发压力下降 → 蒸发器传热温差变大 → 过热度增高 → 膨胀阀开度增大 → 由于蒸发压力下降 → 压缩机吸气压力下降 → 排气压力也下降 → 冷凝压力跟着下降 → 冷凝器传热温差变小,过冷度略有减小 → 由于膨胀阀开度增大了,过冷度又变小了,所以蒸发压力又会略有上升 → 过热度减小 → 膨胀阀开度再减小 ,吸气压力提高 → 排气压力提高......
以此动态循环波动直至稳定,最终的结果是冷凝压力下降过冷度提高,蒸发压力下降,制冷量变大,但能效未必提高
其他的以此类推吧...
回复
3楼
1、冷凝面积过大如不加以控制会造成:
冷凝压力偏低,特别是在环境温度低的季节,冷凝压力会低于系统正常工作所必需的供液驱动压力。后果是按正常设计条件所选配工业管
路和阀门因供液压力偏低而供液量减少,制冷末端换热能力发挥不出来,压缩机吸气压力偏低,整个系统的制冷能力发挥不出,造成浪费
2、反之冷凝面积过小会造成:
冷凝压力偏高,压缩机轴功率会迅速上升甚至会超过压缩机允许范围保护停机,制冷系统会因供液压力和温度过高而造成闪发气体过多影
响制冷系统换热能力,耗电大大增加。
回复
4楼
学习了,高手啊,系统的有复习了一遍
回复
5楼
那蒸发器变大变小有什么影响吗
回复
6楼
理论上冷凝器变大回降低冷凝温度,蒸发器变大会使蒸发温度升高,系统性能向有利的方向发展。但实际上,如果风量一定的话,冷凝器和蒸发器面积加大,风速会变小,这又会降低单位面积的换热效果,同时系统助力也增加了,系统性能又向不利的方向发展。因此其他条件一定的情况下,必定存在冷凝器和蒸发器最合适的大小,变大和变小都会降低系统性能,变小的话,性能降低更明显。
回复
7楼
主要就是散热和压差问题
回复
8楼
在不更换散热器的情况下要怎么解决呢
回复
9楼
冷凝面积既冷凝器匹配过小,会使冷凝温度升高冷凝压力增加,因而压缩机将承受更大的压缩阻力而增加能耗,并且冷凝温度偏高还会使过冷度不足制冷剂焓值偏高使制冷量下降,轴功率的上升和制冷量的下降就使的能效比也同步下降。理论上,换热面积越大,冷凝效果越好制冷性能也越好,能效比也会大幅提升。