塑壳断路器和微型断路器应用范围
cengjingdeshisan11
2014年07月19日 21:52:55
只看楼主

如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?

如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
免费打赏
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 17:54:22
12楼
qoqodu 发表于 2014-7-20 09:22 一般来说是根据短路容量来定的,配电级数越大那么短路容量越小,故微断用在末端箱,而短路容量较大的位置则 …谢谢,那么短路容量大致是如何计算的呢?是不是距离变压器越远,线损越大,短路电流也就越小呢?
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 17:55:07
13楼
beida_energy 发表于 2014-7-20 13:48 赞同8楼的意见!在照明负荷的情况下,微断一般用在末端,但是动力负荷就不一定,比如你的电动机,30KW了, …谢谢!听大家一说,明白多了
回复
beida_energy
2014年07月20日 17:57:42
14楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-20 17:54 谢谢,那么短路容量大致是如何计算的呢?是不是距离变压器越远,线损越大,短路电流也就越小呢?是不是距离变压器越远,线损越大,短路电流也就越小呢?正相反!离着变压器越近,短路电流的预期值就越大,因为在此处短路电流回流的路径最短,阻抗最小。线损只的正常供电时的损坏,离着变压器越近,当然线损就越小。
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月20日 17:59:26
15楼
beida_energy 发表于 2014-7-20 17:57 正相反!离着变压器越近,短路电流的预期值就越大,因为在此处短路电流回流的路径最短,阻抗最小。线 …我就是这个意思 呵呵
回复
王小帅228
2014年07月20日 21:11:04
16楼
路过学习了
回复
qq258963
2014年07月21日 00:29:14
17楼
63A以下的我都用微断
回复
qq_1402650698578
2014年07月21日 08:15:23
18楼
这个看需求吧 微型断路器一般c65型 最大分断电流63A
再大的就用塑壳了
有不对的地方请指正
回复
weibo_1405908625751
2014年07月21日 10:12:00
19楼
微型断路器就是小型的塑壳断路器,微型断路器一般做到63A以上就不用微型断路器了。恩恩
回复
bjhad13
2014年07月21日 12:02:07
20楼
胡说八道!!首先要看位置在哪?短路电流有多大?其次能否保证灵敏度?再次要选C还是D曲线的脱扣器
回复
maxstar8
2014年07月21日 13:20:17
21楼
bjhad13 发表于 2014-7-21 12:02 胡说八道!!首先要看位置在哪?短路电流有多大?其次能否保证灵敏度?再次要选C还是D曲线的脱扣器赞同
回复

相关推荐

APP内打开