如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
22楼
没有明确规定,非要讲究的话就要算出短路电流出来。
回复
23楼
bjhad13 发表于 2014-7-21 12:02 胡说八道!!首先要看位置在哪?短路电流有多大?其次能否保证灵敏度?再次要选C还是D曲线的脱扣器你的观点我很赞同!但你的帖子有点话糙理不糙!不过发帖还是文明发帖好!
回复
24楼
其实就是,作为电气设计者,不能只是看到开关的大小,更准确的是看到开关的功能和应用的地点和负荷的应用状态。
总之,不是一个简单的大小问题就能说的清楚。
回复
25楼
学习者路过
回复
26楼
beida_energy 发表于 2014-7-21 15:11 其实就是,作为电气设计者,不能只是看到开关的大小,更准确的是看到开关的功能和应用的地点和负荷的应用状 …谢谢,我会努力学习的
回复
27楼
beida_energy 发表于 2014-7-21 15:11 其实就是,作为电气设计者,不能只是看到开关的大小,更准确的是看到开关的功能和应用的地点和负荷的应用状 …大师能否指导一下短路电流如何计算,哪本手册上有说明也可以
回复
28楼
bjhad13 发表于 2014-7-21 12:02 胡说八道!!首先要看位置在哪?短路电流有多大?其次能否保证灵敏度?再次要选C还是D曲线的脱扣器大师能否指导一下短路电流如何计算,哪本手册上有说明也可以
回复
29楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-21 23:00 大师能否指导一下短路电流如何计算,哪本手册上有说明也可以这个一般电力系统分析的教材都有,很多的。不过,如果你不是搞高压设计,问题就没这么复杂。就是根据低压电缆的每公里电阻数值,再根据长度,进行计算,来预估未来有可能发生的最大短路电流值。
回复
30楼
2KW的电机可以选用型微断,30KW的必须设置塑壳断路器,短路时电流大少不一样,对断路器分断能力要求不一样。
回复
31楼
beida_energy 发表于 2014-7-22 09:07 这个一般电力系统分析的教材都有,很多的。不过,如果你不是搞高压设计,问题就没这么复杂。就是根据 …谢谢指导,我就是算低压,一般就是380v 的短路电流