如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?

如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
免费打赏
kblv999
2014年07月22日 10:00:48
32楼
8 楼 10 楼 正解
回复
popoyu2005
2014年07月22日 12:11:31
33楼
关键词:短路分断能力,而且和潜污泵是否是一串在一条干线上也有关系的
回复
miao71
2014年07月22日 12:51:52
34楼
kblv999 发表于 2014-7-22 10:00 8 楼 10 楼 正解赞同。需计算短路电流,设计手册上有的。
回复
hys357202567
2014年07月22日 13:09:23
35楼
两者的极限分断电流不一样。
比如C65N的微型断路器分断能力为4.5KA,而NS100N的塑壳断路器分断能力为25KA.
回复
shanshuai2102
2014年07月22日 14:04:26
36楼
恩同意楼上的各种看法,哈哈
回复
cengjingdeshisan11
2014年07月22日 18:04:58
37楼
miao71 发表于 2014-7-22 12:51 赞同。需计算短路电流,设计手册上有的。好的 我去查查!!!
回复
土木粉
2014年07月23日 11:37:51
38楼
严格来说,需计算短路电流容量。。。:)
回复
wonita882000
2014年07月23日 16:53:04
39楼
iC65N-D10A/3P LC1D0910N LRE10N 2Kw水泵箱
回复
wonita882000
2014年07月23日 16:53:56
40楼
30kw 的消防水泵 选用电机保护型 塑壳
回复
xiaoan_
2014年07月23日 20:19:41
41楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-20 08:57 谢谢指导!!!!!!!不客气哈~~