如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
42楼
2KW的用微断就可以了,但是要选择D型的,30kw的如果是长期负荷宜用塑壳的,
回复
43楼
学习啦;谢谢!
回复
44楼
塑壳和微断的主要区别是短路分断能力不一样
回复
45楼
linchjiu 发表于 2014-7-25 14:23 塑壳和微断的主要区别是短路分断能力不一样谢谢指点!大家这么一说,我就明白了
回复
46楼
主要看你安装的位置,如果你装在容量较大的变压器下侧,短路电流较大,一般微断无法分段大的短路电流,所有用塑壳较好.当短路电流较小时,可以采用微断保护.
回复
47楼
jiyongbing 发表于 2014-7-26 21:25 主要看你安装的位置,如果你装在容量较大的变压器下侧,短路电流较大,一般微断无法分段大的短路电流,所有用塑 …这个和变压器容量有何关系呢?有点不明白
回复
48楼
用塑壳还是用微断,首先要满足断路器的额定分段能力大于断路器出口处的短路电流,另外再考虑投资最少
回复
49楼
roooocky 发表于 2014-7-27 18:13 用塑壳还是用微断,首先要满足断路器的额定分段能力大于断路器出口处的短路电流,另外再考虑投资最少ok!!!!!!!!!!!!!!
回复
50楼
根据断路器的额定电流来判断 不知道对不对
回复
51楼
塑壳断路器和微型断路器应用范围
主要是热保护、短路保护不一样
回复