如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
52楼
我也是新人,互相学习哈
回复
53楼
同意6楼观点,顶一个!
回复
54楼
在等。。。。。。。
回复
55楼
一般来说是根据短路容量来定的,配电级数越大那么短路容量越小,故微断用在末端箱,而短路容量较大的位置则 ...,支持
回复
56楼
塑壳断路器和微型断路器应用范围 [
回复
57楼
如果要求极限分断能力比较高,就必须采用塑壳断路器!微断最高极限分断能力一般不会超过10kA!
回复
58楼
主要与分断能力有关,如果微断可以满足分段能力 当然选微断好。不过好像 高分断的微断比塑壳价钱高。你在查查吧
回复
59楼
看你的保护类型,微断可以满足要求
回复
60楼
平时都是4kw的用微断,30kw的用塑壳。PS:30kw的好像还没见过用微断的
回复
61楼
lejinghuan 发表于 2014-7-29 11:17 平时都是4kw的用微断,30kw的用塑壳。PS:30kw的好像还没见过用微断的我记得施耐德的开关柜样本上会有各种回路的配置里面也有电动机个容量所配的开关热继以及接触器的型号