10kV馈线过电流保护电流值的整定
qsl5988
qsl5988 Lv.13
2004年11月30日 20:15:34
只看楼主

10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???

2004年11月30日 21:00:43
12楼
可能是在电机未启动起来时,星-角就转换了.如果不是启动延时设小了,就是机械润滑不好.
建议将继电器整定在13A(但要校验一下灵敏度系数),使之发生上面情况时跳空开,别跳高压.
回复
qsl5988
2004年11月30日 21:10:08
13楼
我查看了站内的相关资料,其他几路出线柜的过电流整定值最大的为7A、1秒,如果将继电器整定在13A,会不会将主变顶跳???
回复
nlb
2004年11月30日 21:19:44
14楼
主变是多大的?它的过流定值是多少?
回复
qsl5988
2004年11月30日 21:30:00
15楼
主变是1800KVA,过流定值是5A、1.5秒。变比为75/5A。
回复
大鼻山
2004年11月30日 22:16:49
16楼
变压器刚才是630,现在怎么又冒出一个1800的
回复
大鼻山
2004年11月30日 22:34:00
17楼
星三角启动电流是正常启动电流的1/3,即约7/3=2.3 倍额定电动机电流。
因此,过流整定值应大于1.2*2.3*36.4/(0.85*75/5)=7.8A,取8A或9A即可(未校验灵敏系数)。
回复
大鼻山
2004年11月30日 23:42:22
18楼
再来估算灵敏系数。
假设630变压器阻抗短路系数为4.5%,高压为无穷大系统,远离电源,则低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬变电流为36/4.5%=800A,因此二相短路电流(流过高压侧)为800*0.866=693A。经CT后为693/15=46.2A,所以灵敏系数为46.2/9=5.1>1.5,满足要求(鉴于上述的诸多假设,实际灵敏系数肯定小于此值)。
回复
nlb
2004年12月01日 18:56:12
19楼

这个75/5的CT是主变一次侧的吧,主变一次电压是多少?35KV吗?
回复
nlb
2004年12月01日 19:09:34
20楼
如果主变是35KV的,其过流定值折合到10KV侧是
5*(75/5)*(35/10)=262.5A>1.1*13*(75/5)=214.5A
时限为1.5秒>0.5+0.6=1.1秒
不会顶跳主变.
回复
qsl5988
2004年12月01日 20:18:50
21楼
谢谢NLB和大鼻山老师指教。没错主变是35KV的。今天又试了一次,从10KV配电柜上的电流表(满刻度为75A)看,起动电机后在星角转换前电流为40A左右,在转换瞬间电流达满刻度以上,并保持到跳闸,我认为这不正常,但不知是什么原因造成的?我算了一下250KW电机铭牌上额定电流是433A,按7倍的起动电流算,应是3031A,除以3,可知启动电流是1010A,而10KV配电柜上的电流整定跳闸电流为2250A(低压侧),应该是不能跳闸啊???请赐教!
回复