我 现在有个自喷工程,应为报价上出了点问题,所以现在要在满足规范的同时尽量经济。所以我 把立管的管径设为DN100,干管为DN80,通过水力计算流速为4.3米每秒。不 大于5M/S。建筑为中危险等级二级。又因为采用下喷(加集热板),所以喷头设计的比较合理。请指教!

我 现在有个自喷工程,应为报价上出了点问题,所以现在要在满足规范的同时尽量经济。所以我 把立管的管径设为DN100,干管为DN80,通过水力计算流速为4.3米每秒。不 大于5M/S。建筑为中危险等级二级。又因为采用下喷(加集热板),所以喷头设计的比较合理。请指教!
免费打赏
ah-wangjun
2007年10月09日 09:40:47
2楼
1、你计算过水头损失吗?水泵扬程够吗?
2、你复合过作用面积内的喷水强度吗?因为管道流量变化可能会导致喷水强度不满足规范要求。

我感觉你没有搞清楚整个系统情况之前,不要随便改动设计的做法,不然你会惹火烧身的,除非你是老板,准备冒坐牢危险去赚那笔省下来的钱。