请教游泳池底的设计
misitezhao
misitezhao Lv.3
2014年07月21日 16:04:24
只看楼主

一个混凝土结构游泳池设计,貌似没找到有专门的设计规范。。不知哪位高手可以指教一下游泳池设计的要点 比如说池底不出现裂缝?还是裂缝宽度要小于多少?可有规范参考?

一个混凝土结构游泳池设计,貌似没找到有专门的设计规范。。
不知哪位高手可以指教一下游泳池设计的要点 比如说池底不出现裂缝?还是裂缝宽度要小于多少?可有规范参考?

免费打赏
misitezhao
2014年07月26日 09:53:23
12楼
kunmingmali 发表于 2014-7-22 11:47 有一本水池设计规范,你去搜搜好的 多谢了
回复
静心望世界
2014年08月12日 18:03:56
13楼
有个水方面的规范,你可以查查,等有空给你发一份,水池底板的裂缝,我原先问过同事,说是按构造来就行,毕竟底板下面就是土啊,然后还得看你地下水位的高度,考虑抗浮吧。
回复
lsmqhln
2014年08月13日 09:12:29
14楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-13 09:16 编辑 nwbeijihu 发表于 2014-7-22 04:21 1,无水状态抗浮(抗浮水位)2,最不利水浮力扣掉自重(无水状态)算底板钢筋,裂缝,挠度双控。3,满水状 …“3,满水状态+自重复核基底反力,再算钢筋,裂缝,挠度双控。”“满水状态+自重”算什么东西的钢筋、裂缝、挠度??————要说明白!——–也是算底板吗??还是算侧板??怎么算???
回复
qq_1403666850906
2014年08月13日 09:13:43
15楼
不懂,共同学习
回复
lsmqhln
2014年08月13日 09:27:33
16楼


“3,满水状态+自重复核基底反力,再算钢筋,裂缝,挠度双控。”

“满水状态+自重复核基底反力”------这也用不着算!

--------游泳池最深不过2米。水荷载也就20kpa,底板再厚也不过400毫米,板荷载也就10kpa,

总共自重就30kpa,这用得着复核吗?再差的土,就是淤泥也有40kpa!





回复
chenyihan1314
2014年08月13日 10:15:37
17楼
nwbeijihu 发表于 2014-7-22 04:21 1,无水状态抗浮(抗浮水位)2,最不利水浮力扣掉自重(无水状态)算底板钢筋,裂缝,挠度双控。3,满水状 … 回答的比较全面
回复
lsmqhln
2014年08月13日 10:30:21
18楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-13 10:35 编辑


“3,满水状态+自重复核基底反力,再算钢筋,裂缝,挠度双控。”

“满水状态+自重”算什么东西的钢筋、裂缝、挠度??------------要说明白!

--------也是算底板吗??还是算侧板??怎么算???

这是无法计算的,也是不必计算的!




回复
lsmqhln
2014年08月13日 10:34:04
19楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-13 10:35 编辑 nwbeijihu 发表于 2014-7-22 04:21 1,无水状态抗浮(抗浮水位)2,最不利水浮力扣掉自重(无水状态)算底板钢筋,裂缝,挠度双控。3,满水状 …还包络设计呢!
回复
michael8101
2014年08月13日 16:20:56
20楼
泳池结构很容易出现收缩裂缝的,配筋应适当加强。混凝土要有防裂措施
回复
nwbeijihu
2014年08月15日 02:58:56
21楼
misitezhao 发表于 2014-7-26 09:51 就是不知道裂缝要求撒 不过谢谢了规范有,如果是腐蚀性环境还要查工业建筑防腐蚀规范。
回复