中央空调管路上冷凝水太多

发布于:2014-07-21 16:51:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里是是南京夏天湿度比较大,刚刚安装的天加中央空调,制冷效果还可以,就是冷凝水特多,马上就要验收了,不知怎么办好,我现在怀疑可能管路中的保温做的不太好造成的,但是我也不知具体的标准是多少?或是因为其它的原因造成的,请哪位高手指点一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglianggxw
    zhanglianggxw 沙发
    楼上两位说的都很对,主要就是保温做的不好,保温不好,对冷水管道腐蚀非常厉害的,而且也浪费能源
    2014-07-25 18:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • m4145050099
    m4145050099 板凳
    保温不够是一方面 确实要查究
    这是最有可能引起凝结水的原因之一
    保温管道的厚度可以参考GB50243-2002
    最近正在看这个 感觉挺接地气的

    另外可能是保温有开裂
    怎么说呢 比如我帮别人看个工地 他说他冷凝说每隔一段就漏水 不可能是管道有问题吧
    如果真是漏水那管道不得跟笛子一样都是窟窿
    我于是爬上去看 手刚一搭到管道上 马上就涌出了水 最后爬到最上端 走了一段吊顶才发现 有一段水管的保温开裂了
    水直接凝结在管道上 越积越多
    最后将保温浸湿 顺着管道流的到处都是
    2014-07-25 17:20:25

    回复 举报
    赞同0