单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。
单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。
2楼
备自投都是先断后合
回复
3楼
你看图啊,母联合的动作条件就是来自A的断
回复
4楼
学习学习了
回复
5楼
先判断A母线无电压,A线路无电流,然后备自投装置发断开A断进线指令,收到A段断路器分位触点信号后,备自投装置发分段断路器合闸指令。貌似这样,楼下补充。
回复
6楼
.先跳A段母线侧的进线开关,BZT装置判断A段进线开关跳闸,无电流等逻辑条件,并满足充电条件,延时合母联开关。当母联开关合闸后保护动作跳闸,则显示A段母线有故障。
回复
7楼
就一句话,先跳进线后合母联
回复
8楼
母联断路器的自动合闸是失电段进线断路器的常闭辅助触点启动的。
回复
9楼
学习学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
合母联前有个判开关位置状态,就要求A段进线断路器在分位置。所以肯定是先分后合!
回复
11楼
肯定是先断进线在和母联呀
回复