请问各位老师,互感器放在触点内和触电外有什么区别啊!?顺便问下340什么意思啊?谢谢
请问各位老师,互感器放在触点内和触电外有什么区别啊!?顺便问下340什么意思啊?谢谢
2楼
求指导啊。。。。
回复
3楼
放触点内是在高压柜上安装的,触点外是外电缆上安装的!340应该是开关的容量,单位应该是A
回复
4楼
junyang1234 发表于 2014-7-23 12:41 放触点内是在高压柜上安装的,触点外是外电缆上安装的!340应该是开关的容量,单位应该是A谢谢指导。但有340A的开关么?用的是施耐德的断路器,这个340是不是一个什么的参数啊?
回复
5楼
学习了,学习了,谢谢了
回复
6楼
340不是电流,是高压调度编号,3表示35KV系统,2表示10KV系统,4表示0.4KV系统。
=========================================================
高低压配电装置的调度操作编号原则 1 断路器 1.1 220kV,字头为22。 变压器开关为01、02、03……(如2201为220kV的1#变压器开关)。 线路开关为11、12、13……(如2211为220kV的1路进线开关)。 1.2 110kV,字头为1。 变压器开关为01、02、03……(如101为110kV的1#变压器开关)。 线路开关为11、12、13……(如112为110kV的2路进线开关)。 1.3 35kV,字头为3。 变压器开关为01、02、03……(如301为35kV的1#变压器开关)。 线路开关为11、12、13……(如312为35kV的2路进线开关)。 1.4 10kV,字头为2。 进线或变压器开关为01、02、03……(如201为10kV的1路进线开关或1#变压器总开关)。 出线开关为11、12、13……(如211为10kV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为10kV的5#母线上的开关)
百度:高低压配电装置的调度操作编号办法
回复
7楼
那么高端,学习了
回复
8楼
楼上说得对,340是调度号。个人观点,这是380V系统,但编号不是很规范。
电流互感器画在插头外侧,是表示电流互感器固定安装,而断路器在抽屉内安装,或是抽出式的。画在插头内的,断路器和电流互感器都在抽屉内安装。
回复
9楼
1楼图是低压母联柜,断路器是框架式,上下触头是断路器的一次插接头,电流互感器不在断路器内,肯定要画到触头外。
340是母联开关在系统中的编号。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-7-24 08:19 1楼图是低压母联柜,断路器是框架式,上下触头是断路器的一次插接头,电流互感器不在断路器内,肯定要画到触 …谢谢老师指导,理解了。
回复
11楼
gaoxy121 发表于 2014-7-23 19:50 340不是电流,是高压调度编号,3表示35KV系统,2表示10KV系统,4表示0.4KV系统。===================== …貌似很复杂的样子,研究一下,学习了,谢谢
回复