:( 沥青混凝土在施工碾压过程中出现推移,开裂的情况。并且取芯的时候孔隙率过大,压实度达不到要求。这些到底是什么原因,配合比没有问题。到底是因为原料问题了 还是碾压的问题。 现场发现碾压温度为165度左右的初压,终压的时候是80度 基本也符合规范要求。这些问题的出现到底是因为什么?对了现场的胶轮压路机基本不用 。
碾压过程中出现推移,开裂的情况?有这样的情况是全段的还是部分段的啊?全部都是这样是不是材料出现问题了(沥青)为什么不上胶轮?碾压方案符合规范么?是否做了试验路呢?原材料及配合比试验做了么?
回复
3楼
xiaosi614 发表于 2014-7-24 17:17 碾压过程中出现推移,开裂的情况?有这样的情况是全段的还是部分段的啊?全部都是这样是不是材料出现问题了 …全路段,送检材料都合格了
回复
4楼
配比有问题,必须用胶轮
回复
5楼
hnldhkw 发表于 2014-7-28 11:39 配比有问题,必须用胶轮建议拿路面使用的材料再做检测包括配比和沥青,施工万不可大意,成本老高的。
回复
6楼
应该是原材料出了问题!
回复
7楼
来学习下·····
回复
8楼
:D新手过来学习下
回复