今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛

今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛
免费打赏
geminixu
2014年07月25日 16:15:29
14楼
wk570843879 发表于 2014-7-25 15:00 啥 回风和新风不是要混合处理后到送风状态点再送风的吗!两回事。这里没说回风不能回用,能回用的风应尽量回用,应尽量减少排风。
回复
qq_1395235715982
2014年07月27日 13:48:44
15楼
做下节能改造吧。。。
回复
qq_1395235715982
2014年07月27日 13:49:13
16楼
估计是室外机什么的都不太行了
回复
wk570843879
2014年07月28日 07:58:21
17楼
石苔 发表于 2014-7-27 13:49 估计是室外机什么的都不太行了我们去调试的时候冷水机组因为维护管理原因没开,就开了风机,只感觉来自室外的风呼啦啦的吹,一点凉意都没有,有些房间还是负压,呆久了难受的不行。还要去夹层里面调阀门,估计室外37℃,夹层里有50℃!
回复
wk570843879
2014年07月28日 08:00:47
18楼
geminixu 发表于 2014-7-25 16:15 两回事。这里没说回风不能回用,能回用的风应尽量回用,应尽量减少排风。那这样的话新风比不就很小咯,我看到数据显示新风比很大的呀
回复
wk570843879
2014年07月28日 08:01:30
19楼
wk570843879 发表于 2014-7-28 08:00 那这样的话新风比不就很小咯,我看到数据显示新风比很大的呀不对,新风量太大了,所以新风比很大
回复
geminixu
2014年07月28日 09:15:38
20楼
wk570843879 发表于 2014-7-28 08:01 不对,新风量太大了,所以新风比很大这年头,已经不再提新风比这个概念了。新风量该是多少就是多少,不以新风比为衡量指标了。
回复
wk570843879
2014年07月28日 10:34:34
21楼
geminixu 发表于 2014-7-28 09:15 这年头,已经不再提新风比这个概念了。新风量该是多少就是多少,不以新风比为衡量指标了。哈哈是的,原来还有个最小新风比,后来毕业设计老师说现在都没有这个规定了。只不过在工地上他们还是会说到这个词
回复
王晓敏
2014年10月29日 16:46:18
22楼
我觉得尽量减少排风,会减少能耗!但由于设备及人员的需求,大量的排风和补充新风是无法避免的。
各位设计人员应该从设计角度考虑,比如尽可能做详细的计算,合理的选择主设备的各项参数,不要一味的只采用估算值,尽可能减少阻力,使设备功率降低。
另外,排风和新风间也可做个换热设备,利用排风将新风预冷或者预热也应该能响应的减少能耗吧!
回复
俊霖
2014年11月15日 15:12:30
23楼
piaomiao600 发表于 2014-7-22 21:08 实际问题实际解决,制药厂需要冷水,夜里制冰白天用减少能耗冰蓄冷节能?