洁净空调的能耗问题
wk570843879
2014年07月22日 11:48:02
只看楼主

今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛

今天去了个药厂,洁净厂房能耗太高了,有什么方法可以减少能耗吗,有人能举点实例嘛
免费打赏
eleajmo
2014年11月19日 16:42:37
24楼
太好了 非常喜欢 感谢 辛苦了
回复
wosuiyi2003
2014年12月19日 16:56:49
25楼
ABC的想法是好,但是洁净车间的吊顶空间都很局限,本来就紧张,你在弄一套动力设备过来搞室间传递,空间上往往不允许
在一个一般各房间之间都有压差控制逻辑,你如果单出来一套通风系统,控制逻辑不好实现,多一台设备,就给调试多出来一些困难

洁净洁净,本身就是靠大量的换气次数来实现的,能耗必然会高,节能只能说在降低新风量情况下尽量去做,用一些热回收装置等,具体看车间的工艺参数要求,可以采取一定的节能控制策略
回复
从小就画图
2014年12月24日 03:32:21
26楼
洁净厂房能耗高,可能有这么几个原因
1是负荷组成不同。洁净厂房最大负荷在新风,在80%以上,其次是工艺发热,第三是风机温升。维护结构、照明、人体散热可以忽略不计
2是净化空调是定风量系统,还需要压差控制稳定,这样有工艺排风的房间,无论工艺设备是否工作,排风都得进行。否则新风量变化引起回风量变化,这种变化还不是线性的,会引起压差失调
3是由于还得控制较差污染,工艺排风无法能量回收。因为现在的能量回收装置,除了热管类,还无法做到完全密闭
4现在大部分系统都是一次回风系统。如果用二次回风系统,湿度不好控制,甚至还得上低温制冷来控制露点,这样是否经济就难说了。
能想到就这么多
回复
雅士
2015年01月11日 14:25:48
27楼
关于药厂和手术室的节能问题早有讨论:
建议:
1、在建设过程中建议水系统,因为相对氟系统来讲,初投资能降低30%,在加湿方面建议采用蒸汽加湿的方式,以为在药厂和医院,蒸汽源可定有,
2、在冬季制热的时候,水系统的热源完全可以共享。
3、在自控方面,有些节点对于实际运行来讲是不必要的。
回复
co1425002299422
2015年02月28日 10:07:29
28楼
新手学习了。
回复
gongjin62
2015年03月18日 14:11:51
29楼
从工艺设备、人员操作的源头上规范合理生产,减少尘埃粒子散发量,进而可以减少空调系统运行风量,从根本上节约了能耗。
回复
co1437615264073
2015年08月03日 13:46:36
30楼
wk570843879 发表于 2014-7-23 15:47 我的意思是 比如A B C三个房间 对洁净度要求分别为高中低,能不能A房间的排风直接到B房间,然后B房间的排 …要注意洁净度吧
回复
小李子920108
2015年10月24日 22:16:23
31楼
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好。
回复
co1440988021432
2015年10月26日 15:43:46
32楼
看了好多大神的回答,回答却是很专业啊。我个人认为洁净空调的能耗问题,除了对洁净空调设备进行调整外。一开始洁净厂房设计布局其实很重要,找专业的净化工程设计同样是重点。
回复
小李子920108
2015年10月27日 22:54:47
33楼
很好很好很好很好很好很好很好很好。
回复

相关推荐

APP内打开