开个茶馆需要装空调,关于风管机问题的求助
bihai_7302
bihai_7302 Lv.3
2014年07月22日 15:36:42
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个问题,开个茶馆需要装空调。找的设计师说房间层高4米,所以给推荐40PA的中静压风管机。当时出于好奇问过设计师,有中静压,是否还有低静压和高静压,为什么要选中静压而不是低静压或高静压?设计师说:低静压是0-30pa,高静压是90pa以上,又说层高4米,用中静压合适。 有两个问题想请教一下: 1、中静压风管噪音大不大? 2、一般什么场合适用何种风管机,有没有个大概的对应关系或者区分呢?设计师所说的推荐理由是层高4米,那么层高与空调选择有啥直接关系吗?

最近遇到一个问题,开个茶馆需要装空调。找的设计师说房间层高4米,所以给推荐40PA的中静压风管机。当时出于好奇问过设计师,有中静压,是否还有低静压和高静压,为什么要选中静压而不是低静压或高静压?设计师说:低静压是0-30pa,高静压是90pa以上,又说层高4米,用中静压合适。
有两个问题想请教一下:
1、中静压风管噪音大不大?
2、一般什么场合适用何种风管机,有没有个大概的对应关系或者区分呢?设计师所说的推荐理由是层高4米,那么层高与空调选择有啥直接关系吗?
有没有装过的或者了解过的,再或者是专业的设计师,来给指点一下迷津吧。
求科普,求扫盲,各种求……
免费打赏
灰衣如故
2014年07月22日 15:48:07
2楼
风管机,意思就是需要用风管送风的,静压越高,噪音越高这是肯定的,但是也没有太大的差别,何况可以把室内机布置在方便的位置,噪音不会影响,而且可以通过消声器等手段降低噪音,室内只是送风口,噪音很小。选择静压是根据风管阻力计算的,阻力有多大,就多大的静压。
一般来说送风距离比较长,也就是房间尺寸比较大的空间,直接吹风不能送到整个空间,用风管机比较合适,层高与是否用风管机没有必然的联系,比如说10米层高,但是房间面积只是长宽三四米,那么也没必要用风管机。
回复
shushijiaju
2014年07月22日 16:05:03
3楼
风管机室内机是安装在吊顶里头的,所以会占用一部分层高,这就是他们的关系。因为是一拖一,所以风管机一般用在较宽敞的室内比较划算。舒适100网——国内舒适家居领导品牌,提供中央空调、家庭采暖、新风、净水等舒适家居八大服务。热线4006-918-100
回复
yang5388
2014年07月23日 19:08:13
4楼
静压是将风送向远处的能力!!!机组上表的静压,我觉得标机外余压更合适!
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:25:36
5楼

小兄弟 这段话我给你细细吐槽 正好我今天有时间
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:30:09
6楼
第一句 风管机,意思就是需要用风管送风的,静压越高,噪音越高这是肯定的,但是也没有太大的差别,何况可以把室内机布置在方便的位置,噪音不会影响,而且可以通过消声器等手段降低噪音,

风管机 指室内机的送风方式 如果简单的说 就是做成一个管状 由后方的风机进风 然后推到内机的前端 将风吐出来 所以说静压值 主要是靠后方的风机决定的 静压分全压和机外余压 全压就是风机能够提供的压力 机外余压 就是风机经过室内机内部 穿过重重构件 最终吐出的风压
氟机的室内机相比水机 自然是略为小巧 如果还要再前端加上他说的消声器 简直是脱了**放*!
回复
m4145050099
2014年07月25日 17:54:06
7楼
第二句 一般来说送风距离比较长,也就是房间尺寸比较大的空间,直接吹风不能送到整个空间,用风管机比较合适

==我经理叫我了 回头喷你
回复
ly7818
2014年07月25日 18:53:38
8楼
灰衣如故 发表于 2014-7-22 15:48 风管机,意思就是需要用风管送风的,静压越高,噪音越高这是肯定的,但是也没有太大的差别,何况可以把室内 …风管机空调静压不能太高,静压过高会使风机过风量,风机过电流电气保护风机会停止运行。管道风速不应高,过高会使风管机接水盘内的水带入送风管。噪音一定控制好,这是个安静要求高的场所。南方的火锅店人员多,见过用风管及直接吹,餐厅上部连风管都没有。
回复
灰衣如故
2014年07月26日 10:49:52
9楼
我只是简单的针对楼主的两个问题做一下解释而已,只是为了让楼主对这东西有个大概的了解。又没有针对他做选型说明,至于该选多大的静压,走多大的风管,这个是他们设计师要考虑的问题。
另外,最烦论坛里一些扣字眼的人,你这边举一个通用例子,那边他马上给你找一个特例,以说明自己有多牛X,但是像一些连静压的概念都搞不懂,说“静压包括全压和机外余压”的人,想喷人来说明自己牛B的,还是先把基础学好再说吧。
回复
sunnylee
2014年07月28日 08:45:00
10楼
风管机对于讲究美观,但又节约成本的业主来说,是一种常用选择。
其本质也就是普通空调加一个管道罢了。
所谓的静压大小不光与高度有关,还与管道长度、弯头多少有关系,并且如果是送冷风的话,应该问题不大,都能送下来。
回复
jackyscholl5
2014年07月28日 08:50:29
11楼
1、风管噪音产生主要和两个方面因素有关系:1、风机本身;2、风管风速。
但是选择风机的决定因素首先还是风量和风压,而不是噪音。
2、适合用风管机的场所很多,大到车站、影剧院,小到公寓住宅,都是可以的!还是那句话,要根据具体的适用场所计算出相应的风量和风压选择出相应的机器。层高和空调选择没有太大的关系,但是要根据高度选择相应的风口类型和计算适合的风口风速。
另外,就本人以前经验,如果风量太大了,可是适当的增加风口数量,保证气流组织均匀,这样使用效果会更好。
回复

相关推荐