PT设在高压进线柜还是设置PT柜?
xgxxl89
xgxxl89 Lv.3
2014年07月22日 15:40:54
只看楼主

浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?什么情况下选择不同的方案?

浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:
环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?
什么情况下选择不同的方案?
免费打赏
lingxuct
2014年07月22日 16:11:44
2楼
控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。

进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。

母线PT是测量母线上的电压,一般是用作低电压保护的。
回复
qq_1405390263260
2014年07月22日 16:13:28
3楼
我看的所有10KV以下都PT都装在进线柜里

fgfsd4566

求一次图和配置图。可以吗?10919146@qq.com

回复
xgxxl89
2014年07月29日 11:06:43
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 16:11 控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路 …请问10kV以下 小区配电所的高压进线柜 按哪种设置PT更合理呢?
回复
lingxuct
2014年07月29日 11:18:46
5楼
xgxxl89 发表于 2014-7-29 11:06 请问10kV以下 小区配电所的高压进线柜 按哪种设置PT更合理呢?哪种都可以,主要看你选用的综保对电压信号有什么要求,是不是有“完全对称”的要求,没有这个要求,就任意选吧。
回复
走路去纽约64
2014年07月30日 09:30:00
6楼
应该要单设一组PT柜
回复
qq_1407322481987
2014年08月06日 19:11:08
7楼

控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。

进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。

母线PT是测量母线上的电压,一般是用作低电压保护的。
点评
回复
laodongzhe186
2014年08月06日 19:53:05
8楼
电气小马达 发表于 2014-7-22 16:13 我看的所有10KV以下都PT都装在进线柜里是啊 PT也可以装在线路侧 正如楼上所说,在进线开关之前,用来测量线路电压
回复
langzi1318
2014年08月06日 21:00:09
9楼
还是不太懂啊
回复
qlbzx
2014年08月07日 06:10:10
10楼
刚从变电转到配电,不太懂!
回复
橙衣海盗11
2014年08月07日 08:53:09
11楼
我做的工程变电所一般都是600以上的变压器,高压侧一般会设一个单独的PT柜,很少用在进线柜中!
回复

相关推荐