浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?什么情况下选择不同的方案?
浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:
环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?
什么情况下选择不同的方案?
2楼
控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。
进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。
母线PT是测量母线上的电压,一般是用作低电压保护的。
回复
3楼
我看的所有10KV以下都PT都装在进线柜里
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-22 16:11 控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路 …请问10kV以下 小区配电所的高压进线柜 按哪种设置PT更合理呢?
回复
5楼
xgxxl89 发表于 2014-7-29 11:06 请问10kV以下 小区配电所的高压进线柜 按哪种设置PT更合理呢?哪种都可以,主要看你选用的综保对电压信号有什么要求,是不是有“完全对称”的要求,没有这个要求,就任意选吧。
回复
6楼
应该要单设一组PT柜
回复
7楼
控制和保护逻辑不同,测量元件安装位置也会不同。
进线柜的PT是装在开关前面的,叫线路压变,是测量线路是否带电的。
母线PT是测量母线上的电压,一般是用作低电压保护的。
点评
回复
8楼
电气小马达 发表于 2014-7-22 16:13 我看的所有10KV以下都PT都装在进线柜里是啊 PT也可以装在线路侧 正如楼上所说,在进线开关之前,用来测量线路电压
回复
9楼
还是不太懂啊
回复
10楼
刚从变电转到配电,不太懂!
回复
11楼
我做的工程变电所一般都是600以上的变压器,高压侧一般会设一个单独的PT柜,很少用在进线柜中!