机械停车库的排烟量排风量如何计算啊?是和常规单层的一样计算方法吗?排烟量按照层高乘以面积乘以6次?排风量按照3米层高乘以5次计算的吗??还是有另外的计算方法的啊
机械停车库的排烟量排风量如何计算啊?是和常规单层的一样计算方法吗?排烟量按照层高乘以面积乘以6次?排风量按照3米层高乘以5次计算的吗??还是有另外的计算方法的啊
2楼
按照体积乘以6次换风计算的。
回复
3楼
地下汽车停车场排风双层汽车停车按每辆汽车500m3/h计算(暖通空调.动力-2009),双层停车计算通风量小于面积计算通风量按面积通风量计算:6次/h。地下停车场排烟量每小时按:6次/h计算。
回复
4楼
规范没对机械车库另行规定,应该是按常规做
回复
5楼
楼上的网友好,新版GB50736-2012有关双层机械停车库的条文解释很清楚,采用浓度稀释法计算通风量;而排烟量按体积不小于6次/h确定。初学暖通的设计者注意,手册、措施等不能作为设计依据,只能作为设计参考。
回复