电梯基坑与竖向构件是否需要有一点连结
狮子林
狮子林 Lv.6
2014年07月22日 21:34:37
只看楼主

本帖最后由 狮子林 于 2014-7-22 21:39 编辑 今天有人指出电梯基坑与竖向构件要形成连结,此观点我有点疑惑,请大家多多指导!如图:楼梯将电梯包围,电梯与框架柱间无连结。我做电梯基坑时选择的是在0.000做梁,然后用梁把电梯基坑挂住。然后有人指出电梯基坑与竖向构件无连结,建议将电梯和周围四个柱子局部做成片筏。请问这种做法有没道理,本人的做法是否可行?此外如果将电梯四角设置异形柱(则异形柱立在电梯基坑的侧墙上),当做梯柱将力通过异形柱传到地面,这做法是否妥当?

本帖最后由 狮子林 于 2014-7-22 21:39 编辑

今天有人指出电梯基坑与竖向构件要形成连结,此观点我有点疑惑,请大家多多指导!
如图:楼梯将电梯包围,电梯与框架柱间无连结。我做电梯基坑时选择的是在0.000做梁,然后用梁把电梯基坑挂住。然后有人指出电梯基坑与竖向构件无连结,建议将电梯和周围四个柱子局部做成片筏。请问这种做法有没道理,本人的做法是否可行?
此外如果将电梯四角设置异形柱(则异形柱立在电梯基坑的侧墙上),当做梯柱将力通过异形柱传到地面,这做法是否妥当?
注:此为六度区4层小宿舍。

QQ截图20140722212813.png


QQ截图20140722213001.png


QQ截图20140722213723.png

免费打赏
无间道
2014年07月23日 06:20:45
2楼
没有规定一定要连接。
回复
狮子林
2014年07月23日 10:16:39
3楼
无间道 发表于 2014-7-23 06:20 没有规定一定要连接。规范没有要求,那么他这种做法是否有一点道理
回复
设计小兵
2014年07月23日 13:13:03
5楼
楼主的方案是可行的,但感觉梁偏小,而电梯底坑的底板厚度及配筋偏大一点
回复
doushengf
2014年07月28日 19:57:20
6楼
连成一体还是有必要的