300平宴会厅是否设置排烟和排风,规范有要求吗,两侧有窗户。
300平宴会厅是否设置排烟和排风,规范有要求吗,两侧有窗户。
2楼
规范要求 共建建筑面积大于300的房间 ..要做
回复
3楼
这里的要做 包含自然排烟 和 机械排烟 自然排烟也是排烟的一种形式 所以开窗面积达到要求 距离达到30m内 可以用自然排烟方式 不设置机械排烟系统 这里 对开窗面积和距离都有要求 很多人没注意这个距离(室内任意一点到最近的可开启外窗的距离小于30m)
回复
4楼
如果窗户可开启面积、标高、设置位置符合规范要求,就不需要设置机械排烟。
回复
5楼
长方形宴会厅两侧(短边)有可以开启的窗户,高度在1.1米,面积占得比例很小,大约5%。厅高4米
回复
6楼
开窗5%,三百平,距离不可能有多远,可以自然排烟
回复
7楼
按6楼的说法,不用加机械排烟了。窗户高低有影响吗?
回复
8楼
《高规》规定,面积超过100M2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,其可开启外窗面积或排烟口面积不应小于该房间面积的2%的条件下,可采用自然排烟的方式。
你所述房间面积300M2,开窗面积超过5%。符合自然排烟的条件。但排烟窗口的位置设置偏低,应设在房间净高的1/2以上,即2M以上。你的高度只有1.1M,不符合要求。还有,房间的自然排烟口到该房间(防烟分区)最远点的水平距离不应超过30M。
回复
9楼
要做的。。。
回复