各位同行:关于爆炸区域内电缆不应有电缆接头的问题
佶凌
Lv.6
2014年07月24日 09:39:21
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》中有;“在2区内不应有中间接头”怎么理解?特别是有好多厂照明线路要求用电缆,这中间避免不了用防爆接线盒,这与规范相冲突吗?
《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》中有;“在2区内不应有中间接头”怎么理解?
特别是有好多厂照明线路要求用电缆,这中间避免不了用防爆接线盒,这与规范相冲突吗?
免费打赏
之清
2014年07月24日 10:18:48
2楼
爆炸环境尽量不要设接头,一是增加危险点,而是防爆接线盒很大,容易发热,照明回路可以采用BV线,设置防爆接线盒,但是最好还是采用电缆,BV线容易破损,不好检修
回复
electricity
2014年07月24日 11:00:57
3楼
你想,如果不用分接头,那防爆接线盒是干嘛用的
回复
佶凌
2014年07月24日 11:08:46
4楼
这条“不应有中间接头”只是对动力配电来说的?
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 15:55:43
5楼
规范上说照明灯具除外
回复
云飘飘
2014年07月30日 07:09:36
6楼
就是电缆不能有中间接头,一根到底。
回复
相关推荐
数据中心蓄电池室爆炸性气体环境探讨
建筑消防给水
2023-03-23 10:06:00
化工废气管道系统的火灾爆炸事故分析及预防措施
大气治理
2023-03-22 07:31:02
警示!曲靖麟铁科技“1.20”爆炸事故调查报告
环保大厅
2023-03-13 10:06:39
硝化工艺爆炸事故类型分析和预防措施
大气治理
2023-02-28 15:13:50
精细化工企业反应釜爆炸原因分析及预防措施
规范资料
2023-01-13 16:54:50
又一起爆炸事故:云南一在建隧道发生爆炸致7死2伤!这些隧道施工要点要谨记!
隧道工程
2023-01-03 14:39:31
突发!一油罐车爆炸致10人死亡、数十人受伤
环保大厅
2022-12-29 09:24:04
江苏一工厂起火爆炸,浓烟冲上云霄!
建筑消防给水
2022-12-21 09:13:40
防爆除尘器特点及如何防止粉尘爆炸
供配电技术
2022-12-18 17:12:43
Revit技巧 | 如何做出一个爆炸分析图?
机电BIM应用
2022-12-08 15:10:16
石油化工工艺过程中的爆炸风险和防爆技术
环保大厅
2022-12-06 10:22:31
配电室爆炸,3人瞬间变成渣!
建筑智能化
2022-12-05 10:02:06
分享硝化工艺爆炸事故类型分析和预防措施
环保大厅
2022-12-01 09:24:17
电气防爆技术之爆炸性环境
电气工程原创版块
2022-11-30 13:18:07
爆炸危险性建筑的构造防爆
建筑资料库
2022-11-22 10:54:08
爆炸危险性厂房、 库房的布置
建筑资料库
2022-11-22 10:40:23
爆炸危险区域的划分及范围
建筑资料库
2022-11-22 10:37:21
新冠隔离、 响水爆炸、尾矿泄漏...突发性水污染事件已进入高发频发期!
环保大厅
2022-11-21 11:28:22
一企业车间物料泄漏,静电引发现场多次爆炸!
电气工程原创版块
2022-11-07 14:55:02
电子元件科普:电解电容爆炸故障分析及处理
继电保护
2022-11-07 09:12:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开