这个是布置空心楼盖的 那个长条是一块悬挑板 比较长 两跨加起来有22米7 空心楼盖设计方要求那两段红色的梁按框架梁配置 配置的时候出现的这个问题 不管这两边的两条看、梁怎么设置都会红 我试过加到1米高也会红 不知道怎么回事 请大神赐教 结构新手 求大神能比较清楚的说明下

这个是布置空心楼盖的 那个长条是一块悬挑板 比较长 两跨加起来有22米7 空心楼盖设计方要求那两段红色的梁按框架梁配置 配置的时候出现的这个问题 不管这两边的两条看、梁怎么设置都会红 我试过加到1米高也会红 不知道怎么回事 请大神赐教 结构新手 求大神能比较清楚的说明下

QQ图片20140724113145.jpg


QQ图片20140724113201.jpg


QQ图片20140724113417.jpg


梁显示.jpg


尺寸.jpg


恒载.jpg


活载.jpg

免费打赏
lly540682989
2014年07月24日 13:11:55
2楼
你那个看起来是空白的地方最后是有板吧?
回复
lly540682989
2014年07月24日 13:13:06
3楼
你这个地方是剪扭超筋了,光是加高没用的,要么加宽,如果有楼板的话可以考虑扭矩折减......
回复
ly5608
2014年07月24日 15:12:25
4楼
lly540682989 发表于 2014-7-24 13:13 你这个地方是剪扭超筋了,光是加高没用的,要么加宽,如果有楼板的话可以考虑扭矩折减……上边的折减系数是1 下边的折减系数是0.4 不懂这个折减系数怎么来调整
回复
ly5608
2014年07月24日 15:20:50
5楼
lly540682989 发表于 2014-7-24 13:11 你那个看起来是空白的地方最后是有板吧?哪个空白的地方 有两张图片上面有荷载的就是有板子的 空心楼盖板 420的板厚
回复
lly540682989
2014年07月24日 15:38:31
6楼
ly5608 发表于 2014-7-24 15:20 哪个空白的地方 有两张图片上面有荷载的就是有板子的 空心楼盖板 420的板厚我说的是右边,看来没有板…….
回复
lly540682989
2014年07月24日 15:40:40
7楼
ly5608 发表于 2014-7-24 15:12 上边的折减系数是1 下边的折减系数是0.4 不懂这个折减系数怎么来调整有板的地方,板可以在侧向支撑一下梁,所以扭矩可以折减为原来的0.4,没有板的地方就不能折减…….只能把梁做宽些,这个扭矩这件系数在特殊构建补充定义里面可以设置……
回复
ly5608
2014年07月24日 15:45:25
8楼
lly540682989 发表于 2014-7-24 15:40 有板的地方,板可以在侧向支撑一下梁,所以扭矩可以折减为原来的0.4,没有板的地方就不能折减…….只能 …明白 这样就不能调整折减系数了 刚才看了论坛的一些方法 我试了一个 就是把那根暗梁点两端铰接 再计算以后就完全没问题了 不知道这个方法行不行
回复
ly5608
2014年07月24日 15:50:54
9楼
ly5608 发表于 2014-7-24 15:45 明白 这样就不能调整折减系数了 刚才看了论坛的一些方法 我试了一个 就是把那根暗梁点两端铰接 再计 …点铰接以后 梁不用加高加宽也没红 不知道这样设置行不行
回复
夜幕将离
2014年07月24日 20:22:48
10楼
ly5608 发表于 2014-7-24 15:50 点铰接以后 梁不用加高加宽也没红 不知道这样设置行不行可以直接手算悬挑板的荷载输入到梁上。
回复
lly540682989
2014年07月24日 23:02:10
11楼
ly5608 发表于 2014-7-24 15:50 点铰接以后 梁不用加高加宽也没红 不知道这样设置行不行这样也可以…..